- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управление 8 двигателями
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Управление 8 двигателями
Сейчас есть вентиляторы со встроенными ПЧ и ПИДами, у нас такие на уличных охладителях стоят по 12 штук. Удобно, компактно. Видимо, что-то подобное и следует применять в таких случаях. Но
Это, естественно, дороже чем один ПЧ на 8 вентиляторов. Вспоминаем аксиому про «быстро, качественно, недорого».
Это, естественно, дороже чем один ПЧ на 8 вентиляторов. Вспоминаем аксиому про «быстро, качественно, недорого».
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
Управление 8 двигателями
В данном случае - сухая градирня это монстрик, такой. Высотой в 5 метров. В час через него прокачивается 47 тонн воды, с входной температурой 150 градусов. А вот встроенных ПЧ у таких монстров почему то не бывает....
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Управление 8 двигателями
Как много страшных слов.
Цитирую из интернета:
8 двигателей, мощность каждого = 45/8 = 5,625 кВт. На самом деле меньше ибо ПЧ выбран явно с запасом.FR-F840-00930-2-60 - трехфазный преобразователь частоты. Номинальный ток: 93 А; Номинальная мощность: 45 кВт
Беглый поиск яндексом за 3 минуты даёт https://www.ebmpapst.com/en/
W3G Z50-CB02-35 (в готовой обрешётке) на 4 кВт не подойдёт? Это сельскохозяйственный. Есть обычные на 3,2 кВт: W3G 630-GU23-01.
У нас стоят такие же на 2,75 кВт в полной обрешётке заподлицо. Можно взять без обрешётки и сделать её самостоятельно - будет дешевле. Управляем аналоговым сигналом от своего регулятора (встроенный ПИД не используем, хотя можно было бы). Охлаждаем этой батареей вентиляторов радиатор дизеля на 2,2 МВт, агрегат высотой 10 метров, то есть вдвое выше Вашей градирни монстрик, сжигающий 700 литров солярки в час (одну бочку высасывает за 18 минут - только успевай подвозить), установлен на улице под дождём и снегом. Монстрик.....
На борту ПЧ, ПИД, модбас, встроенный обогрев.
Можно ещё чуток поискать и наверняка найдутся и на 5 кВт. Но если Вы экономите до такой степени что от одного ПЧ восемь вентиляторов стартуете, то такие осевые вентиляторы - явно не Ваш вариант.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Управление 8 двигателями
Кстати, расскажите пожалуйста, как вода может быть с входной температурой 150 градусов если при 100 градусах она закипает и она несжимаема? Вода у Вас под сумасшедшим давлением прёт? Видимо, это всё-таки перегретый пар, который превращается в 47 тонн воды в час.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3921
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Управление 8 двигателями
Вот чтобы такого сумасшествия не было, в Союзе и строили ТЭЦ. 150° - нормальная теплофикационная вода для системы отопления. И ввместо градирни ее давали в батареи и бойлеры... С вакуумом в хвосте правда не все всегда гладко было, но зато не улицу отапливали
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Управление 8 двигателями
При 100 градусах вода закипает при НУ, это 101.3 кPа. В горах не пробовали чай готовить? /под горами подразумеваю не 2000м, а как минимум 4000.
Вода даже не так сильно обжигает, температура где-то под 89-90 градусов и она кипит.
150 градусов - это вода под давлением. В зависимости от давления, соотношение жидкость-пар, более точно из фазовой диаграммы состояния.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Управление 8 двигателями
Понял, спасибо за ликбез.
Чай в горах кипятил, знаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
Управление 8 двигателями
Насчет сумасшествия - согласен полностью. У меня базовое образование теплоэнергетическое. И глядя на эти проекты проекты вспоминается ставшее уже классикой Лавровское - "Дебилы бл....". Буквально сегодня еще один проект на разработку предлагают. Сделали ребята систему отопления на ПГУ - 4 газовые турбины по 2,5 Мват каждая. И когда настал отопительный сезон - вдруг (см. цитату выше) обнаружили - что без электрической нагрузки не могут обеспечивать отопительную нагрузку.
Суть проекта, который нам предлагают выполнить, - замена ПГУ классической котельной.....
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Управление 8 двигателями
Надо потому что по ЕСКД честно работать, там примерно так написано: "думай, как твоя программа (епархия) будет взаимодействовать с окружающим миром". А то все пишут программы, а о железе не думают.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Управление 8 двигателями
Причем тут ЕСКД - там в принципе не написано что нужно мозг к работе подключать и документы читать: в даташите на турбину с утилизацией обязательно сказано, какая будет теплоотдача при какой электрической нагрузке, и КПД, иногда с диаграммами. Но это ж читать надо, думать..... А спрашивать у умных людей сейчас не принято - сейчас все и так себя очень умными считают.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
У меня ровно обратные истории случаются. Люди покупают газопоршневой Генератор с утилизацией в качестве резервного источника, то есть пока электричество есть - тепло от котельной идёт, а когда пропадает то включают ГПУ которая и тепло и электричество даёт, все хорошо считают, испытывают и сдают. Только при первом обесточивании, которое случается примерно через год, выясняется что ГПУ не может нагрузку взять сразу всю, в итоге как и рашньше - ни тепла ни электричества ни денег.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Управление 8 двигателями
у нас на рольганге один Micromaster 440 8 двигателей толкает, ничего, нормально...
Есть хорашая инструкция от Siemens на эту тему...
Operating several motors from one MICROMASTER 4
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
по поводу выбора/расчета привода там вообще просто сумма токов, (но я бы так не делал!)
Есть хорашая инструкция от Siemens на эту тему...
Operating several motors from one MICROMASTER 4
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
по поводу выбора/расчета привода там вообще просто сумма токов, (но я бы так не делал!)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.