Чем измерить линейное перемещение?
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Чем измерить линейное перемещение?
Добрый день.
Есть станок 3Д711ВФ11.28 - древний страшный мамонт :) Хотя при этом дата производства начало 2007 год. В электрошкафу содержит печатные платы с большими диодами и конденсаторами :) Но не в этом суть.
Захотелось руководству его модернизировать.
А я прикидываю, что сделать, чтобы ценник не обозначил перспективу покупки нового станка.
Сейчас нужно измерять положение стола, который движется по вертикали на доли миллиметра. Эти доли миллиметра нужно отлавливать.
Пока план поставить на какой-то из шкивов абсолютный многооборотный энкодер. Прикинул, что их цена начинается от 15 круб. Хочется с модбасом, чтобы сразу подключить к чему-то типа СПК105 (ОВЕН).
Посоветуйте
мультиоборотный абсолютный энкодер с выходом Модбас и чтобы в России легко было купить. Или как бы вы решили такую задачу?
картинка шкафа
Есть станок 3Д711ВФ11.28 - древний страшный мамонт :) Хотя при этом дата производства начало 2007 год. В электрошкафу содержит печатные платы с большими диодами и конденсаторами :) Но не в этом суть.
Захотелось руководству его модернизировать.
А я прикидываю, что сделать, чтобы ценник не обозначил перспективу покупки нового станка.
Сейчас нужно измерять положение стола, который движется по вертикали на доли миллиметра. Эти доли миллиметра нужно отлавливать.
Пока план поставить на какой-то из шкивов абсолютный многооборотный энкодер. Прикинул, что их цена начинается от 15 круб. Хочется с модбасом, чтобы сразу подключить к чему-то типа СПК105 (ОВЕН).
Посоветуйте
мультиоборотный абсолютный энкодер с выходом Модбас и чтобы в России легко было купить. Или как бы вы решили такую задачу?
картинка шкафа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
- Имя: Сергей
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Чем измерить линейное перемещение?
Если вам не нужно управлять движением стола, то можно обойтись без контроллера, и использовать только УЦИ с энкодером, например Fagor Innova, или что-то похожее от других производителей.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Чем измерить линейное перемещение?
Плунжерный датчик? с RS485 выходом, или даже аналоговым?
Компилятор - лучший друг человека!
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Чем измерить линейное перемещение?
Такой точности хватит:
"Длина перемещения, мм 10
Класс точности 4 кл ∆д(мкм) = 5+8×Lизм(м)"
?
"Длина перемещения, мм 10
Класс точности 4 кл ∆д(мкм) = 5+8×Lизм(м)"
?
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Чем измерить линейное перемещение?
не, 10мм мало будет, надо порядка 150мм.
Там рабочий ход то так наверное и будет 10мм, но точильный круг стачивается и положение стола разное каждый раз будет. Плюс подъем стола, чтобы вытащить заготовку. Т.е. бегунок и энкодер размыкаемые должны быть, если ход будет маленький.
Там рабочий ход то так наверное и будет 10мм, но точильный круг стачивается и положение стола разное каждый раз будет. Плюс подъем стола, чтобы вытащить заготовку. Т.е. бегунок и энкодер размыкаемые должны быть, если ход будет маленький.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
- Имя: Сергей
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Чем измерить линейное перемещение?
Да, можно попробовать LIR-512, у этого УЦИ вроде как есть функции позиционирования приводов, и он явно должен быть дешевле того же фагора. Надо поддерживать отечественных производителей.Универсал писал(а): ↑13 апр 2018, 22:09 Может быть, здесь что нибудь подойдёт:
http://www.skbis.ru/index.php?p=3
?
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Чем измерить линейное перемещение?
Спасибо всем. Как-то раньше мало станками занимался. Этот вид датчиков прошел мимо меня.
УЦИ и линейным энкодером то что нужно.
УЦИ и линейным энкодером то что нужно.