Добрый день!!! Подскажите пожалуйста как запрограммировать Ч.П. VLT Micro Drive FC-051 для его работы в автоматическом режиме в системе вентиляции. Какой пункт меню необходимо изменить чтобы после команды ПУСК со шкафа управления системой вентиляции частотный преобразователь выходил на 50 ГЦ.
Всем большое спасибо!!!
Схему прилагаю.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Программирование Ч.П. VLT Micro Drive FC-051.Очень нужна ваша помощь!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 05:14
- Имя: Нарушев Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Программирование Ч.П. VLT Micro Drive FC-051.Очень нужна ваша помощь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
- Имя: Андрей Михайлович
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Программирование Ч.П. VLT Micro Drive FC-051.Очень нужна ваша помощь!
Приветствую. Из предоставленной вами схемы не понятно каким образом задается частота (источник задания). По-умолчанию в качестве источника задания используется аналоговый вход 53 (пар. 3-15). Если внешний источник задания не используется и при подаче команды "пуск" необходимо что бы ПЧ выходил на рабочую частоту, то установите пар.3-15 знач 0 (не используется), в пар.3-10(предустановленное задание) укажите необходимую частоту. Убедитесь что ПЧ находится в автоматическом режиме (кнопка Auto On на панели управления ПЧ). Проверьте параметры настройки двигателя (группа параметров 1-**) и пределы управления двигателя (группа параметров 4-1*).