Частотник FR-F740, ошибка считывания параметров.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
aleks2017
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 22:13
Имя: Алексей

Частотник FR-F740, ошибка считывания параметров.

Сообщение aleks2017 »

Есть частотник FR-F740 с подключенной панелью GT1020 - вся эта связка успешно работает и управляет двумя насосами.
Требуется слить настройки с частотника FR-F740 и перенести их в FR-F840.
Ну вот наконец приехал конвертер USB в RS-232/422/485 от moxa UPort 1150I .

Частотник остановлен и переведен в режим PU , moxa UPort 1150I подключен вместо панели , начинаем считывать параметры настроек и тут......
Ошибки считывания некоторых параметров, прикреплю отчет .
В основном ошибка 80010016, но есть и 80010017.

Вот гугл перевод ошибок

Переустановите программное обеспечение.
• Измените настройку Pr.160, чтобы выбрать
режим, отличный от простого режима.
• Введите пароль в Pr.297, чтобы разблокировать
блокировка паролей.
• Измените настройку Pr.77 или Pr.79 на
панель управления.

160 стоит в 0 - что означает разрешено все считывать.
79 стоит в 0 - что означает управление возможно и с панели и внешнее в зависимости от выбора.
77 стоит 2 - что значит запись возможна в любых режимах

297 этого параметра нет в таблице описания параметров в мануале, с панели частотника не помню смотрел я его или нет.

Пожалуйста дайте пинок в нужном направлении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить