Всем привет! Я тут новичок если что сильно не пинает. В общем сложилась такая ситуация... На данный момент есть резервуар, регулировка наполнения в него воды происходит в ручном режиме частотником Овен пчв 205 18кв (то есть надо набрать воды сантехник пришёл повернул ручку потенциометра насос заработал и т.д). Сейчас нужно реализовать наполнение воды по 2ум уровням (Нижний уровень насос включился, набралось воды до верхнего уровня, выключился).
Уже установлены уровни в резервуар и подключено реле уровня Рос-301. Реле на уровни срабатывает (загараются нужные светодиоды).
Кто подскажет каким образом подключить все это дело к частотнику для включения и отключения насоса.
Спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос по реализации отключения насоса скважины частотником по 2ум уровням
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 16:09
- Имя: Александр
- Страна: Беларусь
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Вопрос по реализации отключения насоса скважины частотником по 2ум уровням
Частотник надо заменить на обычный магнитный пускатель и собрать схему как во вложении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 4738
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Вопрос по реализации отключения насоса скважины частотником по 2ум уровням
Что мешает сделать это на частотнике, особенно, если он уже есть?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Вопрос по реализации отключения насоса скважины частотником по 2ум уровням
http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf
К клеммам Старт,Стоп и +24 (18,27 и 12) подключите выходы реле и поставьте потенциометр в нужное положение и настройте частотник по руководству (меню 5-1)
К клеммам Старт,Стоп и +24 (18,27 и 12) подключите выходы реле и поставьте потенциометр в нужное положение и настройте частотник по руководству (меню 5-1)