Что это за мотор

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас
Благодарил (а): 1 раз

Что это за мотор

Сообщение stalir »

Доброго дня.
Принесли неработающую лабораторную мешалку Heidolph MR3001 - не крутит. Разобрал, на двигателе надпись:

Heidolph
TYP 203.25.000153A
AC230V50Hz 0.7 yF
Isol.K1.F
n=2600min-1

От него 3 одинакового сечения проводника, один из которых подключен только через конденсатор 0,68мкФ к другому. Насколько я понял, подключение говорит о том, что он трёхфазный, но из надписи "230V", мне кажется, следует, что он однофазный. В любом случае, сопротивление у двух пар выводов по 640 Ом, а у третьей 1280 Ом. Правильно я понимаю, что этот мотор использует треугольник, и у него просто одна из трёх обмоток оборвалась, или ещё что-то может быть? Спасибо.

Sany
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 14:50
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Надмосковье
Поблагодарили: 11 раз

Что это за мотор

Сообщение Sany »

Это двухфазный двигатель. Две одинаковые обмотки со смещением в 90 градусов. 640 Ом сопротивление каждой обмотки, 1280 Ом - две обмотки последовательно соединены. При подключении к однофазной сети одна из обмоток подключается через конденсатор.

Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас
Благодарил (а): 1 раз

Что это за мотор

Сообщение stalir »

Спасибо Sany, хотел уже обрыв искать, что закончилось бы грустно. А так поискал в другом месте и обнаружил, что два конденсатора, 0,47мкФ и 0,22мкФ в несколько раз снизили свои ёмкость (не встречал такого!), заменил, и теперь работает мешалка :)
Хорошо, что есть добрые люди, от которых есть толк, такие, как Sany :)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Что это за мотор

Сообщение Универсал »

stalir писал(а): 16 мар 2018, 12:38 два конденсатора, 0,47мкФ и 0,22мкФ в несколько раз снизили свои ёмкость (не встречал такого!)
Теперь это заурядное явление, я даже постоянно таскаю простенький самопальный тестер для конденсаторов. Дохнут и на насосах, и на вентиляторах горелок, и на приводах клапанов, да везде. Я уж не говорю про электролиты импульсных блоков питания...

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Что это за мотор

Сообщение ASUTP_PLC »

Реально снизили емкость, или поменялось ESR конденсатора? Как-то странно, если неполярный конденсатор вдруг становится кусочком с проводками. Для небольшой емкости - вообще нонсенс.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Что это за мотор

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): 18 апр 2018, 11:35 Реально снизили емкость, или поменялось ESR конденсатора? Как-то странно, если неполярный конденсатор вдруг становится кусочком с проводками. Для небольшой емкости - вообще нонсенс.
Для неполярных электролитов это самое обычное явление.
Для плёночных - зависит от технологии изготовления и конструкции конденсатора.
Бывает всякое.
И внутренняя пайка, бывает, трескается, и выводы отгарают внутри, и пр.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Что это за мотор

Сообщение Универсал »

"Для увеличения надежности конденсаторов, в 1979 году
учеными компании ТРС была разработана технология управ-
ляемого самовосстановления.
Эта технология обеспечивает работу конденсатора без ка-
тастрофических отказов благодаря изолированию областей
пробоя в диэлектрике. В процессе работы конденсатор можно
рассматривать как батарею из множества ячеек, при этом раз-
рушение отдельных маленьких ячеек приводит к медленному и
постепенному уменьшению величины емкости (рис.1). Схемати-
ческое изображение процесса самовосстановления пленки на
примере конденсатора средней мощности показано на рис.2.
При возникновении в диэлектрике области предпро-
бойного состояния (сопротивление резко снижается) энер-
гия разряда конденсатора сосредоточится в этой области,
и произойдет пробой диэлектрика. В результате ток само-
восстановления потечет через точку пробоя, плотность тока
вокруг нее увеличится настолько, что металлизация начнет
испаряться. В итоге электрическая дуга разряда, достиг-
нув максимальной длины, исчезнет, и точка пробоя изоли-
руется. Самовосстановление ограничивается двумя слоями
пленки. Вследствие отсутствия лавинного пробоя удается
избежать катастрофических отказов.
Для производства конденсаторов средней мощности ис-
пользуется пленка со специально нанесенным рисунком, та-
кая сегментация пленки позволяет отключать участки, пов-
режденные во время работы конденсатора.
Измеряя емкость в процессе эксплуатации, можно конт-
ролировать срок службы конденсаторов и таким образом су-
щественно облегчать обслуживание."
www.electronics.ru/files/article_pdf/0/ ... 97_553.pdf

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Что это за мотор

Сообщение ASUTP_PLC »

Помоему годы когда были внедрения этих наработок просто говорят о том, что сейчас потенциально каждый конденсатор может быть с такой фишкой.
А так немного даже позже мальчишками разматывали бумажные конденсаторы. И очень и очень часто практически по такому же принципу исчезала часть фольги... Немного погодя даже руководитель кружка про бумажные конденсаторы говорил что у них фишка что они восстанавливаются, после пробоя.
А я в те годы жарил слюдяные конденсаторы в колебательном контуре самодельной индукционной установки. Тогда мне не верилось как мальчишке, что на проводном контуре могут гулять напряжения в сотни вольт. Только что слюдяные конденсаторы вспухали, это говорило что что-то не так.
Ну и больше 500вольт слюдяных конденсаторов в ширпотребовской технике не было. Минимально на 1000вольт конденсаторы слюдяные были только в контурах военных передатчиков. За всю жизнь может пару разобрал.

IGeras
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 май 2023, 19:38
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Волжский Волгоградская область
Поблагодарили: 1 раз

Что это за мотор

Сообщение IGeras »

Спасибо добрые люди! Вы сэкономили мне кучу времени. Вышла из строя такая же ( скорее всего) мешалка, симптомы те же. Выпаиваю 0,47мкФ и 0,22мкФ, проверяю емкость - бинго! Потеря емкости ~ 10 раз.
Изображение
Можно писать в типовые неисправности. Причем сам никогда бы не подумал на эти кондеры, никогда нареканий на такие не было, а вот жеж как!
Ответить