- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 06:53
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Литература по электроприводу...
Всем привет! Нужна информация по точному позиционированию с помощью частотного преобразователя, методы позиционирования итд, статьи ,книги интересует хорошая книжка написанная на понятном языке., если есть такие поделитесь пожалуйста..
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Литература по электроприводу...
Ну вообще для позиционирования частотник - не самое хорошее решение. Если нагрузка небольшая - лучше шаговый двигатель или сервопривод они точнее регулируются. Если нагрузка большая и частотник обязателен, позиционирование надо осуществлять по датчикам. Тип датчиков - целиком от ваших задач зависит. Книжек не могу посоветовать к сожалению.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3572
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 270 раз
Литература по электроприводу...
Если требования к точности позиционирования невысоки и скорость перемещения невысокая (редуктор), то задачу можно решить с помощью пускателя и конечников.
Второй (по стоимости решения) способ позиционирования - это частотник + два конечника. На первом конечнике переходим на низкую скорость, на втором - останавливаемся. Очень высокая точность позиционирования достижима.
Вот пока вы не сможете отсеять эти два способа, к более сложным решениям не переходите. Надо научиться оценивать роль редуктора и инерции системы в оценке точности позиционирования.
Второй (по стоимости решения) способ позиционирования - это частотник + два конечника. На первом конечнике переходим на низкую скорость, на втором - останавливаемся. Очень высокая точность позиционирования достижима.
Вот пока вы не сможете отсеять эти два способа, к более сложным решениям не переходите. Надо научиться оценивать роль редуктора и инерции системы в оценке точности позиционирования.