Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Закрыто

Автор темы
volek67
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 22:37
Имя: Зинковецкий А.В.
Страна: Беларусь
город/регион: Молодечно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение volek67 »

На линии производства упаковочной ленты
для привода условной группы валов 1 и группы валов 2
применялся один электродвигатель и планетарный редуктор с вариатором.
На валы 1 производился отбор мощности до редуктора-вариатора, на валы 2 - после редуктора-вариатора.
За счет вариатора регулировалась разница в скоростях между валами 1 и валами 2 (скорость валов 2 больше скорости валов 1),
и тем самым обеспечивалось нужное растяжение ленты.

После поломки редуктора-вариатора было установлено два электродвигателя с частотными приводами.

Выяснилось, что валы 2 , имея большую скорость, через ленту ускоряют валы 1 , электродвигатель валов 1 входит в режим генерации, ЧП отключается по ошибке перенапряжения шины DC.

Двигатели валов 1 и валов 2 имеют одинаковую мощность.

Настройками параметров ЧП валов 1 не удалось избавиться от этого явления.

При подключении трех тэнов последовательно на 220В на выход тормозного резистора и лампочки параллельно одному из тэнов привод работал без ошибок, разница скоростей обеспечивалась, но лампочка мерцала, тэны грелись. Допустима ли длительная работа в таком режиме?

Посоветуйте, что можно предпринять в данной ситуации.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Михайло »

Длительная работа в режиме рекуперации допустима. Как правило, допустимая длительная мощность рекуперации соответствует номинальной мощности ПЧ. Но лучше убедиться в этом, почитав мануал на конкретный ПЧ.

При рекуперации мощность может быть кратковременно больше мощности привода (напряжение на тормозных резисторах под 900 В), поэтому ТЭНы могут перегреться и даже может возникнуть пожар. Поэтому лучше предусмотреть резерв по мощности ТЭНов или биметаллический датчик перегрева. Стандартные тормозные резисторы идут с датчиками.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Ryzhij »

Если Вы можете обеспечить тепловой режим тормозных резисторов, то беспокоиться не о чем.
А ещё лучше объединить звенья постоянного тока у ПЧ, если это предусмотрено инструкцией.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
volek67
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 22:37
Имя: Зинковецкий А.В.
Страна: Беларусь
город/регион: Молодечно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение volek67 »

Поясните, что подразумевается под "объединить звенья постоянного тока у ПЧ"?

Отправлено спустя 2 часа 27 минут 4 секунды:
А что если двигатель и ЧП привод по-мощнее на место генерируемого поставить?

Более мощный не поддавался бы действию внешней силы(от менее мощного) на раскручивание, держал бы свои обороты,
не сваливался бы в генераторный режим. Такая вот есть идея.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Михайло »

Не пытайтесь нарушить закон сохранения энергии.

Надо понимать, что валы должны крутиться в ту сторону, в которую они крутятся. Тормозной привод должен создавать крутящий момент, направленный против направления вращения, это для создания натяжения. Отсюда, P = M*w < 0 - генераторный режим, прописан доктором.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Ryzhij »

volek67 писал(а): 25 фев 2018, 23:02 Поясните, что подразумевается под "объединить звенья постоянного тока у ПЧ"?
У очень многих моделей ПЧ есть выводы шины постоянного тока после выпрямителя. Если эти выводы объединить, то в случае, когда один ПЧ крутит с отрицательным моментом (подтормаживает, работает в генераторном режиме), его энергия будет потребляться остальными ПЧ.
Вы же не пишете, какие у Вас ПЧ...
volek67 писал(а): 25 фев 2018, 23:02А что если двигатель и ЧП привод по-мощнее на место генерируемого поставить?

Более мощный не поддавался бы действию внешней силы(от менее мощного) на раскручивание, держал бы свои обороты, не сваливался бы в генераторный режим. Такая вот есть идея.
Судя по всему, у Вас подтормаживание заложено в технологии для обеспечения натяжения материала.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение KIP_man »

1.Можно использовать ПЧ с выпрямителем с возможностью рекуперации в сеть.
2.Можно использовать модульную систему - один выпрямитель на два инвертора.
3.Можно серьезно заморочиться и попытаться использовать ПЧ с встроенной функцией контроля намоточных машин (например ABB ACS M1 и Winder control program) - в таких ПЧ обороты двигателя могут регулироваться в зависимости от тока (момента) ЭД, правильно настроив регулятор, можно добиться требуемого натяжения ленты, при этом второй ЭД не будет затягивать в генераторный режим (но это в теории).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Ryzhij »

Пункт 1-й ни в Белорусии, ни в России не прокатит.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3901
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Никита »

Ryzhij писал(а): 27 фев 2018, 13:58Пункт 1-й ни в Белорусии, ни в России не прокатит.
Весь вопрос в том, куда рекуперировать. Режим рекуперации вполне возможен, при отсутствии экспорта за приборы учета. Но это не вопрос отдельно взятой технологической линии. Но вообще да, оптимальным кажется общее ЗПТ. Второй момент - удастся ли это реализовать на имеющихся аппаратах.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Михайло »

Как правило, экономия при рекуперации незначительна. Поэтому не надо сразу хвататься за аргумент - "а в России и в Белоруссии". Дело лишь в том, стоит у тебя "печка" на 20 кВт или энергия уходит к соседним потребителям.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Ryzhij »

Даже во внутризаводской сети от рекуперации проблем обычно больше, чем выгод. ИМХО объединение звеньев постоянного тока у ПЧ будет наиболее выгодным решением в описываемой ситуации.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3901
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Никита »

Ryzhij писал(а): 27 фев 2018, 17:38Даже во внутризаводской сети от рекуперации проблем обычно больше, чем выгод.
В порядке оффтопа: еще вопрос, что это за сеть. Лет 10-15 назад в Подмосковье неоднократно слышал истории про то, что вместо того, чтобы выполнять ТУ на присоединение, намного дешевле на новом объекте подключиться к трубе и организовать собственную генерацию на ГТУ. И про пару объектов там же, которые уже работали. Так что идея может быть и работоспособной.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение vodav »

В аналогичной ситуации с успехом применяю параллельное соединение преобразователей по цепи постоянного тока. Пример: натяжка кабельной жилы двумя тяговыми устройствами при подаче на экструзию.

Автор темы
volek67
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 22:37
Имя: Зинковецкий А.В.
Страна: Беларусь
город/регион: Молодечно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение volek67 »

Спустя годы подтверждаю правильность решения параллельного соединения преобразователей по цепи
постоянного тока , как и предлагал vodav и другие участники форума.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17486
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Генераторный режим АД c ЧП - бороться или принять?

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 25 фев 2018, 04:00 Длительная работа в режиме рекуперации допустима.
Только в том случае если ПЧ это умеет. Не все же такие. Это заметка будущим потомкам.