На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Вентеляция с 2мя ПЧ danfoss FC-51 3,0 кВт

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
Nikolay_knn
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 дек 2017, 12:13
Имя: Николай

Вентеляция с 2мя ПЧ danfoss FC-51 3,0 кВт

Сообщение Nikolay_knn » 24 дек 2017, 13:18

День добрый!

Подскажите пожалуйста с аппаратными подключениями и программной настройкой этих ПЧ FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX.

Схема вентиляции приточно-вытяжная два вентилятора ровен
P_20171123_135421_p.jpg
с двигателями приточной 3кВт
P_20171123_135526_p.jpg
и двигателем вытяжной 2,2кВт
P_20171123_135558_p.jpg
.

Имеем 2 идентичных частотника danfoss FC-51 3,0 кВт. (их по запасу мощности должно хватать на наши двигатели?)

Задача:
1. регулировка ручная от выносного резистора;
2. двигатель на приточной должен вращаться быстрее тем самым создавая избыток давления в вентилируемом помещении;
3. резистор 1штука на 2 частотника (или на крайний вариант спаренный);
4. кнопка пуска и стопа (с фиксацией или без фиксации разницы нет).

Вопросы:
1. по подключению управляющего резистора, можно запаралелить линии подключения резистора внешнего от 2х ПЧ и один (вытяжной опустить резистивным делителем ниже приточного) нужно подбирать рассчитывать делитель?
2. можно с первого ПЧ пустить с аналогового выхода на аналоговый вход второго ПЧ и в программе MCT10 завязать както математически разность оборотов приточной и вытяжной? Как правильнее или проще это делать? Может также присутствует возможность объединять ПЧ по rs485 интерфейсу?
3. Можем мы релейным выходом первого ПЧ управлять запуском второго ПЧ?
4. На текущий момент без каких либо настроек ПЧ выдают перегрузку по току. Во вторник только попаду к оборудованию чтобы конкретнее сказать. Настраивал только овеновский ПЧ и то через панель на самом ПЧ.

Если есть у кого проект простенький под MCT10 чтобы быстрее разобраться в программе, приложите пожалуйста файлик проекта.
На какие параметры нужно обращать внимание в первую очередь, ПЧ с векторным управлением, может оно тут ненужно в такой конфигурации.

Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 58 раз

Вентеляция с 2мя ПЧ danfoss FC-51 3,0 кВт

Сообщение Никита » 24 дек 2017, 19:03

Вам повезло) Овен через панель настраивается аналогично данфоссу. Более того, у некоторых аппаратов из Овна и Данфосса эти панели вообще взаимозаменяемы)
1. Параллелить можно входы 0..10В. Т.е. если на потенциометр и делитель для второго ПЧ питание подается от одного и того же источника, причем развязанного от цепей самих ПЧ. Если используется родной выход +10В для потенциометра - рисковано. Хотя можно попробовать взять +10 у ведущего, на ведомый подать только с движка потенциометра, объединив минуса. Но: надо проверять всю схему, а не только эту цепь. Мало ли каких еще контуров накрутите по цепям +24.
2. Не скажу, нет MCT под рукой и камасутр от Данфоса. Предполагаю, что аналоговыми можно. Функций мастера шины у ПЧ обычно нет, так что для интерфейса скорее всего еще что-то типа ПЛК понадобится)
3. Технически - можем. Там вроде честные развязаные реле. Какие функции можно задействовать - надо смотреть.

Векторное - да, вряд ли понадобится. Крайний раз, когда довелось запускать данфосс на вентиляторе, его отключали. Но там и двигатели были почти на два порядка мощнее)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Xenonci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 19:47
Имя: Белоцерковский Илья
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Вентеляция с 2мя ПЧ danfoss FC-51 3,0 кВт

Сообщение Xenonci » 07 янв 2018, 12:11

Время разгона и замедления увеличьте до 30 сек чтобы убрать перегрузку по току. Также лучше использовать останов выбегом а не инверсный - при инверсном растет напряжение на звене постоянного тока.