На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Твердотельное реле, ресурс.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3381
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 163 раза

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение Ryzhij » 12 дек 2017, 10:19

Мне кажется, проблема в использовани понятий
TEB писал(а): Про развязку не знал. Интересно, как она выполнена. Контактор - это всё-таки гарантированный воздушный зазор. Правда, ТТР искробезопасно при этом, а контактор - нет.
Термин "развязка" относится к электрическому сопротивлению между цепями управления и коммутируемыми.
Вероятно, Вы имеете ввиду электрическую прочность контактора в отключённом состоянии.
Тут ТТР похвастать нечём - типовое значение 800 Вольт, улучшенное 1200 Вольт да и то с ограничением скорости нарастания напряжения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9135
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение TEB » 12 дек 2017, 11:28

Ryzhij писал(а): Термин "развязка" относится к электрическому сопротивлению между цепями управления и коммутируемыми.
Я имел в виду всё и сразу. :) И между цепями силовыми и управления, и на разомкнутых контактах, и между цепями и корпусом. Это всё разные испытания и характеристики - это понятно - но при эксплуатации это всё взаимосвязано.
Сколько было случаев когда по сети прошлись мегером и выжгли всё что забыли отключить.

С контактором всё просто: когда он отключен то проверяй что хочешь где хочешь. А с ТТР, если
Ryzhij писал(а): Тут ТТР похвастать нечём - типовое значение 800 Вольт, улучшенное 1200 Вольт да и то с ограничением скорости нарастания напряжения.
то тут так не получится - первый же тест изоляции его пробьёт. И это надо в голове держать.
В этом смысле контактор удобнее (мозг не напрягает).
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение Никита » 12 дек 2017, 12:01

Лет 15 тому один из заказчиков просил в схемы именно для защиты от неопохмеленного персонала с мегерами, в схемы после бесконтактных пускателей вставлять разъединители.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9135
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение TEB » 12 дек 2017, 13:01

Никита писал(а): в схемы после бесконтактных пускателей вставлять разъединители.
которые забудут отключить. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
ASUTP_PLC
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение ASUTP_PLC » 12 дек 2017, 14:43

TEB писал(а):
Никита писал(а): в схемы после бесконтактных пускателей вставлять разъединители.
которые забудут отключить. :)
Это как закон.
Где люди понимают возможности техники, они их просто не превышают и все. А где-то надо поставить защиту на защиту от защиты.
Пропустят момент, - и вообще нафиг это нужно было вовсе уже никто не скажет.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение Никита » 12 дек 2017, 15:01

Это скорее для удобства, чем для защиты )
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9135
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Твердотельное реле, ресурс.

Сообщение TEB » 12 дек 2017, 15:04

ASUTP_PLC писал(а): Где люди понимают возможности техники, они их просто не превышают и все.
О том и речь. Можно не понимать просто от незнания того что где-то стоят ТТРы.
Однажды так выжгли полкорабля электроники.
Никита писал(а): Это скорее для удобства, чем для защиты )
Да
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Ответить