На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

DCS602 АВВ Тиристорный преобразователь колбасит ток

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить

Автор темы
andru-saf
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 12:14
Имя: Андрей

DCS602 АВВ Тиристорный преобразователь колбасит ток

Сообщение andru-saf » 12 фев 2018, 12:24

Здравствуйте! Клетевая подъемная установка. Двигатель постоянного тока 500кВт 1250А. Тиристорный преобразователь DCS602 2000А. Периодически в различных режимах работы (разная нагрузка/скорость/ местоположение в стволе) происходят резонансные колебания тока в цепи якоря. Привод отключает ошибка F31 разсинхронизация с сетевым напряжением. Система в работе 13 лет. Управление по оптики через контроллер ABB АС70. Замена импульского датчика обратной связи по скорости, замена силового модуля с обратной связью по току, платой управления, блоком питания, замена электродвигателя на новый положительных результатов не дало. Какие рекомендации Вы можете дать? Спасибо.
IMG_20180207_175619.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

DCS602 АВВ Тиристорный преобразователь колбасит ток

Сообщение vodav » 12 мар 2018, 16:23

Проверьте питающую сеть, где-то хреновый контакт. Разогреться он толком не успевает так, как защита отключает привод, а помеху в цепь синхронизации дает приличную.

Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»