позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее

Автор темы
SEREGA48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 19:15
Имя: Сергей

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение SEREGA48 » 14 мар 2017, 19:29

burkert 8694 на регулирующем клапане пара в одно прекрасное утро приказал долго жить, что самое интересное в режиме обучения работает, в ручном работает, а вот по токовой петле никак не хотит, стоит на месте, ставил новый позиционер реакция такая же, ребят что за беда? кто нить сталкивался? :affliction:


VTR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:18
Имя: Виктор

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение VTR » 20 мар 2017, 10:48

Проверить сигнал управления, то бишь померить и 4 и 20 мА (0-100%)


r3lai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Благодарил (а): 20 раз

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение r3lai » 20 мар 2017, 13:01

Попробовать имитировать 4 - 20 мА с помощью какого-либо калибратора или задатчика. Если не работает - однозначно позиционер неисправен или неправильно настроен или неправильно подключен.


Автор темы
SEREGA48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 19:15
Имя: Сергей

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение SEREGA48 » 20 апр 2017, 18:15

по сигналу с другого источника работает. на родном источнике 4-20 было. Поставил модуль гальванической развязки вход 4-20 и пропозициональный гальванически развязанный выход 4-20. И все поехало


DrDiesel7373
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 20:53
Имя: Вадим

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение DrDiesel7373 » 21 апр 2017, 22:58

SEREGA48 писал(а):Источник цитаты по сигналу с другого источника работает. на родном источнике 4-20 было. Поставил модуль гальванической развязки вход 4-20 и пропозициональный гальванически развязанный выход 4-20. И все поехало


Не совсем понял термин: "пропозициональный гальванически развязанный" - т.е. вход 4-20 и выход 4-20 гальванически развязаны ? А от калибратора (FLUKE например) работает ? Если правильно понял - то гальваническая развязка приболела .. (( Проверить её: на вход её калибратор, на выход - мультиметр в режиме тока. Если не идёт - в утиль (предварительно покрасив) или ремонтировать тоскливыми дождливыми рабочими буднями )))

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8642
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 100 раз
Контактная информация:

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение TEB » 21 апр 2017, 23:17

DrDiesel7373 писал(а):Источник цитаты Если правильно понял - то гальваническая развязка приболела

Я понял так, что её попросту не было, а с её появлением проблема решилась.
Ток куда-то ещё утекал помимо позиционера, новая развязка этот путь утечки отсекла.
Осталось понять, что изменилось в то самое прекрасное утро когда появилась утечка.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


DrDiesel7373
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 20:53
Имя: Вадим

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение DrDiesel7373 » 21 апр 2017, 23:25

Как по мне, то во вторичную цепь поставить миллиамперметр (после гальв. разв.) и смотреть в 3 пары глаз ! )))
Чудес же не бывает ? Кстати,.... цепи питания +/- 4-20 и физическая земля не имеют общих точек ? Корпус заземлён ?
Сопротивление изоляции 4-20 относительно себя и земли более 100-500 МОм ? (ну ладно ! 1-20 МОм) ))


Автор темы
SEREGA48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 19:15
Имя: Сергей

позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом

Сообщение SEREGA48 » 22 апр 2017, 11:25

что самое интересное утечек не было, изоляция в порядке, даешь через панельку с плк сигнал 100% ток 20, сигнал 0 ток 4. то есть все как и должно быть. Выход сигнала с контроллера сименс. до этого работало долго и упорно, изменения в схему и программу не вносились. одна беда получается только. не понравился ей сигнал не развязанный


Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»