1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обогрев электропривода Auma

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Василий
read only
read only
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 08:10
Имя: Привет Приветов

Обогрев электропривода Auma

Сообщение Василий »

Добрый день, уважаемые форумчане!

Выполняю проект по автоматизации сбора конденсата, в котором присутствуют 2 электропривода Auma. Вопрос назрел в следующем, как подключить питание резисторов обогрева привода: 1. от трехфазного питания двигателя, но при этом может возникнуть несимметрия или 2. все таки прокладывать дополнительно кабели, но длина приличная, около 400 м. Кто с этим сталкивался.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Обогрев электропривода Auma

Сообщение Jackson »

Василий, а зачем подогревать работающий двигатель?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Обогрев электропривода Auma

Сообщение Давыдик С. »

Чаще всего использовали схемы, где питание уже реализовано от питания двигателя (к примеру MSPE3H0KC3—FF81C TPA00R2AA-101-000). Если верить этой схеме, то они питание берут на прямую из цепи питания электропривода. Не симметрии при этом не наблюдалось.
А 400 метров для 230 VAC, я считаю не такое большее расстояние.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Василий
read only
read only
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 08:10
Имя: Привет Приветов

Re: Обогрев электропривода Auma

Сообщение Василий »

TEB писал(а):Василий, а зачем подогревать работающий двигатель?
Схема работает не постоянно, а только при накоплении газоконденсата в емкости высокого давления, летом понятно - нормально, а в зимний период - двигатель в состоянии больше или равно +5 Цельс. при постоянно работающем обогреве (резисторы в данном случае).

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Обогрев электропривода Auma

Сообщение Давыдик С. »

Василий, много ещё зависит от мощности двигателя и энергопотребления резистора обогрева.
В первую очередь, я бы порекомендовал позвонить в техподдержку AUMA. Люди там адекватные и грамотные, на все технические вопросы мне отвечали.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Василий
read only
read only
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 08:10
Имя: Привет Приветов

Re: Обогрев электропривода Auma

Сообщение Василий »

Да, позвонил в техподдержку, все объяснили. Мощность нагревателя для электропривода с блоком управления с низкотемпературным
исполнением - 60 Вт, запитывается от внешних цепей. Есть также обогрев от внутреннего источника =24 В. А я сам просмотрел, нулевую фазу все равно негде взять, так что да, тянем кабель. А так сказал, что опционально еще есть обогрев от внутреннего источника для низкотемпературного исполнения. В принципе, все разобрался, всем спасибо.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»