На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Модератор: Модераторы Документов

Ответить

Автор темы
tpm98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 16:31
Имя: Александр Николаевич Ман

Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение tpm98 » 10 фев 2012, 16:43

Поделитесь примером протоколов по наладке дискреных и аналоговых модулей ввода вывода или примером протоколо на каналы измерения. :ges_hmm:


Автор темы
tpm98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 16:31
Имя: Александр Николаевич Ман

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение tpm98 » 10 фев 2012, 18:40

Речь идет о наладке АСУ ТП. Куратор требует протоколы наладки (испытаний) модулей ввода-вывода. Раньше никто не требовал, составлялся акт сдачи-приемки всей системы.Протоколы писали в основном на КИП , выключатели и т.п.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2979
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 64 раза

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Никита » 10 фев 2012, 19:23

Когда-то в старые добрые времена существовала такая вещь как протокол калибровки измерительных каналов. Комплексный или поэлементный. Фактически - поверка каналов целиком (ну или поэлементно) и расчет погрешностей. Могу поделиться, но Вам же это делать придется :crazy0to:
По дискретам - ну как-то отдельно их никто не проверяет. Максимум протокол проверки "по искусственному импульсу", если заказчик очень хочет - но это документ практически свободной формы. Ну и акты/протоколы релейных/вторичных/еще каких схем из электромонтажных отчетов...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
tpm98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 16:31
Имя: Александр Николаевич Ман

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение tpm98 » 10 фев 2012, 20:12

Если не сложно поделитесь протоколами калибровки. Почта tpm98@mail.ru , очень буду признателен.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2979
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 64 раза

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Никита » 10 фев 2012, 21:03

tpm98 писал(а):Если не сложно поделитесь протоколами калибровки. Почта tpm98@mail.ru , очень буду признателен.
Добавлю сюда. Нужные формы в конце Мож коллеги покритикуют или вообще скажут что это уже лет .. как не в ходу:)
Просто электромонтажные акты, когда идет капстрой, Госстройнадзор регулярно проверяет и требует привести в соответствие с последним изданием "Исполнительной документации в строительстве", а КИП и АСУ под капитальное редко попадают, надзору не нужны, только консенсус с Заказчиком...
Да и ни в одном из изданий этой умной книги я образцов исполнительной на АСУТП не видел... На всю стройку есть, а вот на автоматику - нету...
отчет по наладке.doc
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Бондарев Михаил » 10 фев 2012, 23:43

Куратор требует протоколы наладки (испытаний) модулей ввода-вывода.
Можете сразу сделать протокол проверки прохождения сигналов, от датчика и до модуля-программы-плк-АРМ _оператора. И наоборот от АРМ-программы-плк-модуля до исполнительного устройства (реле в КРУ, соленоида, сирены и проч.). Форма примерно такая:

Пишете: мы нижеподписавшиеся:
-заказчик ФИО, дложность
- Эксплуатация ФИО, должность
- подрядчик ВЫ (ПНРщик) ФИО, должность
составили данный акт о том чот нами проврено прохождение входных сигналов ПЛК (101PLC-21-pk).
Перечень сигналов и отметка о проверке представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1.
Перечень сигналов с отметкой о проверке .
Источник | Позиция | Тип сигнала | отметка о прохождении |


На основании приведенных данных комиссия считает ...бла бла бла

Еще можно ПМИ нарисовать, мол "проверка прохождения сигнала ХХХ осуществляется путем замыкания проводов А и Б" " проверка бесконтактного датчика концевого полодения замка фильеры (поз ХХХХ_) осуществляется путем поднесения металлического предмета к датчику на расстояние срабатыания, с контролем по экрану АРМ" как-то так.


Автор темы
tpm98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 16:31
Имя: Александр Николаевич Ман

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение tpm98 » 11 фев 2012, 11:19

Спасибо за помошь.


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Alexander » 11 фев 2012, 15:37

"комиссия считает ...бла бла бла" - насчет этого - точно. Однако, подобных бюрократических вывертов в жизни не встречал, даже в советское время это сочли-бы пустым бумагомарательством.... Ни разу за весь свой 40-летний стаж.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3698
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 197 раз

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Ryzhij » 11 фев 2012, 16:05

Alexander писал(а):"комиссия считает ...бла бла бла" - насчет этого - точно. Однако, подобных бюрократических вывертов в жизни не встречал, даже в советское время это сочли-бы пустым бумагомарательством.... Ни разу за весь свой 40-летний стаж.
Скорее всего кто-то в смету или в перечень работ этот пунктик про модули в/в записал, а теперь за процентовкой пришёл.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Бондарев Михаил » 12 фев 2012, 19:31

Скорее всего кто-то в смету или в перечень работ этот пунктик про модули в/в записал, а теперь за процентовкой пришёл.
не всегда есть возможность на живом оборудовании проверять, поэтому можно и в холостую отхлопать, до клеммника чьего-то или еще как.
даже в советское время это сочли-бы пустым бумагомарательством
не так цж сложно пригласить кипца из местных и вместе, а еще лучше при содействии( заодно чтоб матчасть учил) прохлопатья на

Акт проведения ПНР- это да, его оформляют. А протокол...ну кроме пожалуй калибровки каналов и проверки алгоритмов сложно что-то придумать эдакого.
я на Ванкоре аккурат к акту ПНР прикладывал такие протоколы на входные и выходные дискреты, входныые аналоговые, проверку алгоритмов в виде автономной наладки (отработка поэлементно, например для маслонасосов) еще и ПМИ на всё добро это делал.

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Имя: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение DelSnos » 17 фев 2012, 10:22

Да верно! Зачастую себя же обезопасить и заказчик доволен.
Нудно, конечно, все делать, да и долго, но потом, как показывает практика, затраченное время и трудозатраты полностью оправдываются. Находятся косяки в алгоритме и в шкафу, соответствие номера канала тегу и т.д. Сразу же проверяется: функции алгоритма технологических защит и технологических блокировок, функции алармирования, верность элементов мнемохсем (статика и динамика) и т.д.
К тому же такой протокол полезен при разборках, когда полем занимается сторонняя организация. По нему сразу видно на чьей стороне косячок.

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение CHANt » 17 фев 2012, 13:52

Все что-то стесняются, кроме Никиты, делится наработками :D
Мой пример ПМИ и варианты протоколов.
12.rar
Не все может и идеально, есть конечно недочеты и прочее...Но тут, времени не всегда хватает вылизать текст или посидеть подумать :affliction:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Livsc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 09:13
Имя: Лившиц Аркадий Соломонович

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение Livsc » 27 фев 2012, 19:15

Прикрепил "рыбу" пары протоколов и актов.Места зависящие от объекта,требований заказчика и проекта выделены курсивом.Безусловно есть недостатки, но зто мой практический опыт.
Рыбы актов и протоколов.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: Примеры протоколов по наладке модулей в/в?

Сообщение CHANt » 28 фев 2012, 08:45

BigDog писал(а):Вообще, нормально на этапе РД разработать док: Программа и методика испытаний. Потом по этой методике генерить протоколы и акты по приложениям Программы. так проще и лучше.
Совершенно верно. Причем не генерить, я прямо формы в ПМИ зафигячить, в качестве приложений.
В качестве рыбы можно использовать РД 34.35.412-88 (не выкладываю, в инете скачивается на раз) там есть и акты, приказы, протоколы и прочее
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))

Ответить