Страница 1 из 1

F.A.Q. по зарядным устройствам DCP2 и DBC1

Добавлено: 27 мар 2015, 10:46
Jackson

1. Можно ли применять устройства в качестве блоков питания?

Добавлено: 27 мар 2015, 10:49
Jackson
Да, устройства DCP2 и DBC1 можно применять не только для зарядки аккумуляторных батарей, но и просто как блоки питания вспомогательных цепей или в качестве блоков питания в системах гарантированного питания (с использованием аккумуляторных батарей в буфере).

. Встроен ли защитный диод в зарядные устройства?

Добавлено: 27 мар 2015, 10:50
Jackson
В устройства DBC1 встроен защитный силовой диод в выходную цепь. В устройствах DCP2 защитный диод отсутствует и, при необходимости, его следует предусмотреть отдельно.

3. Можно ли включать зарядные устройства на параллельную раб

Добавлено: 27 мар 2015, 11:04
Jackson
Да, блоки DCP2 и DBC1 можно включать на параллельную работу. При этом необходимо:
  1. Для блоков DCP2 предусмотреть развязывающие диоды, которые защитят блоки от обратного тока (в блоки DBC1 этот диод уже встроен);
  2. Перед включением под нагрузку точно настроить одинаковое выходное напряжение обоих блоков.
  3. Рекомендуется применить защитные автоматы для каждого DCP обязательно с кривой отключения B и контролем положения - для сигнализации о том что хотя бы один автомат отключился.
[+] пример схемы подключения для DCP2-2440 220V
параллельная работа DCP.png

4. Обязательны ли защитные автоматы при параллельной работе?

Добавлено: 01 апр 2015, 14:44
Jackson
Выключатели позволяют снизить сечение проводов в цепи. При параллельной работе например двух DCP2-2440 c выходным током до 40 А каждый, общий ток в системе может быть до 100 А, т.к. устройство в режиме токоограничения может выдать ток до 50 А (например при глубоком разряде батареи). Для тока 100 А необходим провод сечением минимум 16 кв.мм, а к DCP2-2440 можно подключить провод максимум 10 кв.мм. Изменение сечения провода допускается только через аппарат защиты, так требует ПУЭ. Аналогичная ситуация с другими зарядными устройствами (с выходными токами 20, 10 и 5А) - к ним можно подключить провод сечением максимум 4 кв.мм и необходима проверка: достаточно ли такого сечения для Вашей цепи.

Кроме того, в случае выхода из строя одного зарядника или диода, или при необходимости его ТО (подтяжка клемм, например), автоматы позволят отключить это ЗУ из работы и спокойно производить его замену или обслуживание. При этом оставшийся зарядник остаётся в работе и цепь не обесточивается. Да, мощности оставшегося зарядника может быть недостаточно, он перейдёт в режим токоограничения, а недостаток энергии будет восполнен за счёт аккумуляторных батарей (если они есть), но при этом вся цепь питания останется под напряжением, а установка в целом - в работе.