GC-1 AMF не квитируется сигнал "Аварийный останов".

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
NikYur
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 15:48
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: ХМАО

GC-1 AMF не квитируется сигнал "Аварийный останов".

Сообщение NikYur »

Здравствуйте!
Нужна срочная помощь!
После ремонта привода автомата ВГ(выключатель генераторный) когда его заклинило и выдавало останов по "не включению ВГ" в автоматическом режиме, вставил штекер в привод управления автоматом от ВС(выключатель сети,соседний АВ) для проверки, так как ВГ от панели не включается(только при пуске ДЭС-100) и включил автомат ВГ нажав на кнопку ВС на панели "GC-1 AMF" - ВГ включился но пошел запашок паленой электроники со стороны разъемов контроллера. Сразу выключил все автоматы питания. После восстановления нормальной схемы не квитируется сигнал "Аварийный останов". Что только не делал не квитируется , на 23 контакте есть 24В (отвечает за аварийный останов), откидывал, проверял кнопку аварийного останова ни чего не помогает.
Помогите своими советами нужно срочно пускать ДЭС-100. Может можно в прошивке обойти этот вход?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

GC-1 AMF не квитируется сигнал "Аварийный останов".

Сообщение Jackson »

NikYur писал(а): Здравствуйте!
Нужна срочная помощь!
Здравствуйте!
Если действительно нужна срочная помощь - почему не обратиться в официальную поддержку?
NikYur писал(а): Помогите своими советами нужно срочно пускать ДЭС-100.
Советую впредь так больше не шаманить. Похоже, Вы сожгли цепи входов/выходов 19...23, которые отвечают за запуск и останов. Вход "экстренный стоп" - цепь безопасности. Причина неясна - я не видел Вашей схемы и не могу сказать какое питание с каким встретилось.
Аварию по входу "аварийный останов" можно просто отключить, но это будет означать что вы останетесь без цепи безопасности. Под Вашу личную ответственность - пожалуйста. И если внутренние цепи повреждены настолько что питание до выходных реле "стартер" и "предуск" и "топливный клапан" не доходит (или доходит с дымком теперь) - отключением аварии Вы проблему не решите. Если цепь безопасности сожжена - контроллер под замену.

Надо вскрыть контроллер и посмотреть где горелое, можете это сделать и прислать в официальную поддержку. Или просто прислать контроллер целиком туда же (в Российское представительство) - там посмотрят, но восстанавливать сожжённое точно не будут. Для быстрого запуска - берите новый контроллер, а этот не убивайте до конца чтобы с него можно было ещё снять настройки и залить в новый. Считать с него настройки я рекомендую в любом случае.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

GC-1 AMF не квитируется сигнал "Аварийный останов".

Сообщение Jackson »

А, что это я сразу-то не сообразил? :ges_slap:
Выход "включить ВГ" - нормально открытый контакт, а выход "Включить ВС" - нормально закрытый. Это изображено на задней стенке контроллера. Это во-первых.
Во-вторых, в каком состоянии при этом был ВС, интересно? Вы могли устроить несинхронное с сетью и там тогда много чего могло пострадать, контроллер может показаться мелочью.

Поленились для проверки запустить ДГ, который все равно надо запускать, вместо этого занялись шаманством - ну как так-то? :ges_hmm: