1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто

Автор темы
Bober
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 09:29
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Норильск

при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

Сообщение Bober »

<- генератор 20 кВт при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора прозвонил всю сеть контрольную , менял контактор ,подавал на блок управления другими проводами напряжение на прямую с аккумулятором, кидал другие провода с контактов контрольных на 2 ,13 Позвонил катушку управления контактором в рабочем состоянии ничего не помогает , менял блок управления , тоже не помогло не могу понять куда лезть смотреть. Блок управления Gc-1F AMF
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

Сообщение Jackson »

Bober писал(а): сообщение ошибка включения генератора
Это значит команда на включение контактора отправлена, но не выполнена. Причины могут быть такие:
  • команда до контактора не доходит (проблемы в проводах), нет питания в цепях катушки - проверили, в порядке;
  • в контакторе сгорела катушка и он не включается - вроде бы проверили, но если контактор у Вас "электронный", (с виду не отличите) то прозвонка ничего не покажет;
  • контактор включается, но контроллер не видит от него сигнала о том что он включился - проверить по схеме, на какой вход контроллера он должен быть подан, если провода в порядке то проверьте сам вход в контроллере (могли сжечь);
  • в сети большая перегрузка (пусковой ток?), включившийся контактор тут же и выключается сам - проверить;
  • выходной контакт в контроллере фактически не замыкается - проверить прозвонкой.