Страница 1 из 1

Ищу утилиту DEIF USW1

Добавлено: 12 май 2017, 09:11
aldiyu
Для замены контроллера PPU 2 на новый (у старого банально развалился корпус) нужно перенести на новый прошивку. Прочел что это можно сделать с помощью утилиты DEIF USW1, и что она даже свободно распространяемая. На оф.сайте не нашел. На сайте dvk-electro.ru - нерабочая ссылка. Помогите с рабочей ссылкой, или самой утилитой на почту или через какое нибудь облако. Заранее благодарен.

Ищу утилиту DEIF USW1

Добавлено: 12 май 2017, 09:59
Jackson
Юрий, ссылку на сайте сейчас поправим, спасибо что сообщили и извините нас. В любом случае утилита есть у производителя http://www.deif.com, точнее вот - https://www.deif.com/software/multi-lin ... ftware-v1x

Три вопроса:
  1. Почему не связаться с официальной техподдержкой? [email protected] или (812) 318-30-69
  2. Сервисной утилитой можно из старого PPU-2 прочитать все настройки (их там 4-5 наборов) и ей же залить в новый PPU-2. Но только где Вы возьмёте новый PPU-2 если они давно и безнадёжно сняты с производства? А в новый PPU-3 из PPU-2 Вы настройки не перезапишете, там разный формат данных и утилита тоже другая. Но перебить их вручную не проблема.
  3. Корпус разваливается из-за перегрева внутри щита. Нужно смотреть что там с конструкцией.

Ищу утилиту DEIF USW1

Добавлено: 13 май 2017, 16:17
aldiyu
Спасибо.
На deif.com как было непонятно как скачать, так и не стало понятней. Но на dvk-electro.ru ссылки ожили.
Насчет перегрева - то да, немного есть. Но и выбор пластмассы корпуса и его конструкция, имхо, не самые удачный и продуманная, соответственно.

Ищу утилиту DEIF USW1

Добавлено: 14 май 2017, 23:05
Jackson
aldiyu писал(а): На deif.com как было непонятно как скачать, так и не стало понятней.
Оставляете свою почту внизу. В почту приходит прямая ссылка. Если поставите галку "уведомлять" то будете получать уведомления обо всех новых релизах утилиты, удобно. Только USW3 оттуда пока не берите, там есть проблема, которую пофиксят в следующем релизе. Берите с нашего сайта.
aldiyu писал(а): Но и выбор пластмассы корпуса и его конструкция, имхо, не самые удачный и продуманная, соответственно.
Любое изделие рассчитано на определённый срок службы при определённых условиях. Если у Вас есть перегрев, а он у Вас есть, то Вы не можете оценить, насколько это неудачное или удачное решение. Накосячил конструктор, проектировавший шкаф - не надо сваливать на комплектующие, которые не выдерживают просчётов конструктора. Я знаю объекты где multi-lint2 работает по 15 лет без нареканий (только батарей меняли, положено через 10 лет), то есть это самые первые экземпляры.
[+] о качестве электроники
DEIF рассчитывает на срок службы своих изделий 10 лет при соблюдении стандартных промышленных условий по климатике, вибрации с ударами и ЭМП. При выходе в частности температур за эти пределы, срок службы уменьшается вдвое на каждые 10 градусов отклонения. Вибрации и ЭМП тоже имеют своё влияние, которое количественно пока не оценено, однако DEIF и об этом предупреждает. Так ведёт себя подавляющее большинство электроники, просто далеко не все производители ведут работу по анализу отказов и редко кто отслеживает каждое изделие поштучно вплоть до каждого компонента.
Ничто не мешает взять контроллер в металлическом корпусе - multi-line-300. Но только и для него никто не гарантирует, что при перегревеа он прослужит дольше.

10-кратный запас прочности только в СССР закладывали, закрома родины позволяли. Иностранцы всё точно рассчитывают.