• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Deif + OPS и с чем его едят?

CGC, GC-1, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 01 дек 2018, 20:19

Доброго времени суток, уважаемые. Приехал значит я на работу и передо мной поставили задачку, подружить машины (далее ГПГУ) - (Газо-поршневые генераторные установки) с ОРС и на базе одной из SCADA, нарисовать что то типа мини мониторинга (это как выразился начальник, далёкий вовсе от понятия дружбы каких либо систем). Подключение произвожу через Convertor b-b-electronics-mes1a к GEMPAC-GAS, программа USW3 видит всё замечательно, параметры, регулировки и т.д. (спасибо данному сайту). При попытке настроить ОРС, использовал Multi-Protocol MasterOPC Server, не получается "вытащить" ничего, т.к. я просто не работал с DEIF) (SIEMENS больше по душе, пока что). Так вот, в чем весь вопрос, подскажите пожалуйста протокол общения с DEIF, может я что то не так прописал в ОРС? Поможет ли мне этот материал для работы (мануал на инглише, но я не думаю что это будет проблемой. примеры и мануал тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing ) Уважаемые! помогите чем сможете, самому интересно, да и с вами поделюсь ходом работ и достижениями)

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 02 дек 2018, 03:26

Доброе время!

Описание ModBUS от GemPac у Вас есть? Если есть то не понимаю в чём проблема.

USW Вы взяли стандартную?

Gempac - это брендированный DEIF, в нем могут быть отличия от стандартного (они точно есть в ПО, а есть ли они в части ModBUS я сейчас не могу сказать).

В первую очередь рекомендую обратиться в официальную поддержку DEIF, если Вы в России то Вам сюда - support@dvk-electro.ru - и поконкретнее сформулировать вопрос и задачу, что именно не получилось. Выполните с помощью USW пакетное чтение настроек (переводы и журналы можно не читать чтобы сэкономить время) и приложите получившийся файл настроек к письму в саппорт - в файле будет полная информация о контроллере, это облегчит задачу саппорту.

USW работает по тому же самому ModBUS, раз Вы c её помощью до контроллеров добрались - значит нет проблем ни со связью ни с самим ModBUS. Берём описание ModBUS и настраиваем в Вашем OPC нужные Вам тэги.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3895
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Ryzhij » 02 дек 2018, 08:31

Jackson писал(а):
02 дек 2018, 03:26
Берём описание ModBUS и настраиваем в Вашем OPC нужные Вам тэги.
Наверное, тут речь о карте регистров прибора и параметры связи с ним, а не про общее описание протокола ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 02 дек 2018, 09:20

Ryzhij писал(а):
02 дек 2018, 08:31
Наверное, тут речь о карте регистров прибора и параметры связи с ним
Это и есть тот документ, о котором я говорю. Стандартный есть в интернете, но Gempac может быть специальным (иметь отличия) - в понедельник уточним.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 02 дек 2018, 11:30

А теперь вопрос на свежую голову.

У Вас есть таблица регистров ModBUS, есть контроллер, есть OPC и есть связь. Что конкретно не получилось? Я не вижу по скриншотам, какой функцией и по какому адресу Вы пытаетесь читать данные.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 02 дек 2018, 15:45

Ryzhij писал(а):
02 дек 2018, 08:31
Наверное, тут речь о карте регистров прибора и параметры связи с ним, а не про общее описание протокола ;)
да уважаемый именно об этом. Скрины скинул для уточнения вопроса по типу данных в устройстве (скрин 17.3) и нужно ли к адресу уст-ва (датчика) ставить его битность (мануал стр 15-20; 53-58).

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 02 дек 2018, 17:10

SagoY писал(а):
02 дек 2018, 15:45
Скрины скинул для уточнения вопроса по типу данных в устройстве
Стр. 15 и 53 - это тип данных short (16-битное слово), а на скриншоте 17.3 у Вас задан тип bool. "Немножко" не совпадает. Да и адрес тоже не тот - адреса 0х0100 в документации нет вообще (думаю что и в устройстве тоже его нет).
SagoY писал(а):
02 дек 2018, 15:45
нужно ли к адресу уст-ва (датчика) ставить его битность
Это вопрос к MasterOPC скорее. Думаю что если зададите другой тип данных (кроме bool) то и разрядность появится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 02 дек 2018, 22:27

При подключении программы USW к контроллеру мы видим на начальном экране характеристики работы ГПГУ, в трендах мы можем выставить диаграмму загрузки агрегата (т.е. этот параметр https://drive.google.com/open?id=1z_Ktu ... OYCCGN5UG-).
Jackson писал(а):
02 дек 2018, 17:10
на скриншоте 17.3 у Вас задан тип bool
да согласен, не правильно проставил тип опроса данных, так это выглядит сеейчас (https://drive.google.com/open?id=1W3w4p ... h31-h1qtpe).Но меня не покидает чувство что я что-то не правильно понимаю .... переводить это всё в это -> (https://drive.google.com/open?id=1OgCn2 ... uXGspOSuus) и пытаться дальше? или же я не правильно настроил сам параметр опроса?

З.Ы. или хватит работать мне по ночам)

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 03 дек 2018, 02:15

SagoY писал(а):
02 дек 2018, 22:27
или же я не правильно настроил сам параметр опроса?
А неужели сами не видите?
Из устройства Вы читаете int16, преобразуете в int32 (зачем?), меняете местами старший и младший байты при вычитке (в int16 ещё, зачем?), далее включён пересчёт который не работает (умножение на 1). Ну и зачем это всё? int16 надо просто прочитать.

ЗАчем отсебятину лепите? Берёте имеющееся у Вас описание и делаете строго так как написано. Неужели это так сложно?

Область 42ххх - это что-то специальное (IRS - возможно, система утилизации), сделано исключительно под Aggreko (в стандартных контроллерах этого нет), да ещё и со scale factor 4. Так что значение этого регистра - 42156 - и что делать со scale factor (умножить или разделить) Вам могут объяснить только в Aggreko или в головном DEIF. Можете начать с головного Российского саппорта (я давал контакт). Подозреваю что это мощность агрегата, измеренная внешним датчиком (возможно, тепловая, но это только мои догадки сейчас). Да, Вам "повезло" работать с брендированным контроллером - тут есть нюансы и не всякий саппорт поможет.

Вам какой параметр-то нужен? Простая электрическая мощность лежит совсем в других регистрах - в 519. Тоже int16 и без всякого масштабирования и пересчёта. Знаковое значение (отрицательная величина означает обратную мощность - пока всё в порядке Вы не увидите такого значения, это аварийный режим).

А тот пример что Вы показываете - относится вообще к чтению области настроек (Выше заголовок-то посмотрите).
SagoY писал(а):
02 дек 2018, 22:27
З.Ы. или хватит работать мне по ночам)
Это в любом случае верно.

Ещё раз (и последний): задайте вопрос в поддержку, приложите к вопросу это описание ModBUS и полный файл настроек контроллера. Иначе Вы играете в угадайку, да ещё на бессонную голову (я бы вместо этого точно спал - результат тот же, а ощущения лучше).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 03 дек 2018, 17:36

Благодарю, теперь точно по адресу дошло :good: о ходе работы поделюсь по выполнении некоторых манипуляций, может кому понадобится.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 03 дек 2018, 18:30

SagoY писал(а):
03 дек 2018, 17:36
может кому понадобится.
Конечно понадобится.
Если не секрет, что это за объект (где территориально находится), много ли в нём таких агрегатов?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 05 дек 2018, 19:40

Jackson писал(а):
03 дек 2018, 18:30
Если не секрет, что это за объект (где территориально находится), много ли в нём таких агрегатов?
(Якутия) г. Мирный +180 км, на данный момент 28, в планах до 35.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение Jackson » 05 дек 2018, 21:39

И все эти агрегаты надо мониторить с одного компьютера? Или с разных? Или, может, не с компьютера надо а с телефона/планшета?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
SagoY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 22:44
Имя: Бушуйский Анатолий Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Deif + OPS и с чем его едят?

Сообщение SagoY » 07 дек 2018, 17:25

Jackson писал(а):
05 дек 2018, 21:39
И все эти агрегаты надо мониторить с одного компьютера? Или с разных? Или, может, не с компьютера надо а с телефона/планшета?
Да уважаемый, ставлю сервер, "рисую" скаду, Wi-Fi мостом соединяю блоки (блок - 6 машин, 1 ККТП <- свитч промышленный в ней). Более подробно о настройке и используемых программах чуть позднее (скрины и подробное описание настройки).
З.Ы. OPS использую тестовый, парни попросили "обкатать" (не Macter OPS Server, как было изложено выше ^)
З.Ы.Ы. Файл мануала с адресами тоже не совсем "то пальто", приходится параметры перебирать самому. (ДВК саппорт ответили что то контроллеры Gempac GAS компании Aggreko. Имеет смысл обратиться к ним за описанием Modbus этих контроллеров. В Aggreko пока что молчат).

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Jackson писал(а):
05 дек 2018, 21:39
И все эти агрегаты надо мониторить с одного компьютера? Или с разных? Или, может, не с компьютера надо а с телефона/планшета?
А облачный сервер настраивать буду уже после окончания этого проекта, потом новую тему создам.... Потом...

Ответить