Контроллер GC-1F G6 ТИП3

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
Ditrih
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Чита

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Ditrih »

В организацию поставили нам ЭД30 с данным блоком управления, после года эксплуатации перестал заводиться двигатель с пульта, сделали вызов представителей поставщика, дяди с серьезным видом и большой отверткой(на прямую отверткой) завели ЭД30, улыбнулись и со словами заводите так, пока ждете специалиста - убыли восвояси. На следующий день попробовали завести генератор, но признаков жизни контролер управления не подавал. Просьба, помогите пожалуйста с первичной диагностикой контролера. Либо, дельным направлением на сервисный центр на дальнем востоке
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Jackson »

День добрый!

Проще всего позвонить в рабочее время поставщику контроллеров - www.dvk-electro.ru.

Аккумулятор с работающей машины Вы, случайно, не снимали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ditrih
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Чита

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Ditrih »

По поводу аккумулятора данный факт не исключен, но мало вероятен. Защита или убили?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Jackson »

Если высокое напряжение прилетало, то надо смотреть. Часто защита спасает, тогда можно скачать всё настройки с контроллера и дальше жить без защиты (или заменить целиком).

Прозвоните клеммы питания 1-2 и клеммы в цепи аварийного стопа (номеров не помню на память ~ с общего на аварийный стоп). Если вглухую звонится в обе стороны - значит есть шанс что защита сработала. А бывает что она и на разрыв срабатывает. Можно прислать контроллер нам на диагностику.

Если Вы готовы вскрыть контроллер сами и понимаете что это точно потеря гарантии, то могу рассказать как попытаться оживить контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ditrih
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Чита

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Ditrih »

Контролер прозвонил, контакты 1 и 2 не звонятся, как при прямой, так и обратной прозвонке.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Jackson »

Тогда также прозвонить контакты 19 и 20.

Ну и можно вскрывать контроллер, в цепях питания 1-2 и 19-20 стоят сапрессоры для защиты внутренних цепей. Можете прислать фото (только получше) контроллера со снятой крышкой - покажу. Может там сразу всё будет видно. Осмотреть их для начала визуально, в Вашем случае они могут быть просто сломаны пополам, раз не звонятся ни в какую сторону (ищите на корпусе трещину). Если это так, значит прилетало достаточно большое напряжение, сапрессор попытался, но пал смертью храбрых. Если он сломался пополам - значит пропустил напряжение дальше.

Исправный контроллер звонится по питанию в обе стороны сопротивлением 5..8 мегаОм. Если в обе стороны полный обрыв - есть вероятность что контроллер всё.

Если Вам не к спеху - присылайте контроллер нам, попробуем из него хотя бы настройки считать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ditrih
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Чита

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Ditrih »

Прозвонил на сопротивление, показывает 6кОм в обе стороны. 1-2 и 19-20 контакт
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F G6 ТИП3

Сообщение Jackson »

У автора всё прозаично. Высокое напряжение на входе по питанию, защита выбрана неправильно. Контроллер под замену.

Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможные причины есть в FAQ - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=4937#p76928
П.п. 7 и 8.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить