при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

Контроллеры управления агрегатами типа CGC, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM

Автор темы
Bober
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 09:29
Имя: Вадим

при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

Сообщение Bober » 31 июл 2017, 19:41

<- генератор 20 кВт при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора прозвонил всю сеть контрольную , менял контактор ,подавал на блок управления другими проводами напряжение на прямую с аккумулятором, кидал другие провода с контактов контрольных на 2 ,13 Позвонил катушку управления контактором в рабочем состоянии ничего не помогает , менял блок управления , тоже не помогло не могу понять куда лезть смотреть. Блок управления Gc-1F AMF

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9001
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 118 раз
Контактная информация:

при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора

Сообщение TEB » 31 июл 2017, 22:06

Bober писал(а):Источник цитаты сообщение ошибка включения генератора

Это значит команда на включение контактора отправлена, но не выполнена. Причины могут быть такие:
  • команда до контактора не доходит (проблемы в проводах), нет питания в цепях катушки - проверили, в порядке;
  • в контакторе сгорела катушка и он не включается - вроде бы проверили, но если контактор у Вас "электронный", (с виду не отличите) то прозвонка ничего не покажет;
  • контактор включается, но контроллер не видит от него сигнала о том что он включился - проверить по схеме, на какой вход контроллера он должен быть подан, если провода в порядке то проверьте сам вход в контроллере (могли сжечь);
  • в сети большая перегрузка (пусковой ток?), включившийся контактор тут же и выключается сам - проверить;
  • выходной контакт в контроллере фактически не замыкается - проверить прозвонкой.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.