- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Фальшпол для контроллерной
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
- Имя: Касимов Музаффар
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Фергана
- Благодарил (а): 6 раз
Фальшпол для контроллерной
Добрый день коллеги!
Хотел узнать, какие виды фальшполы применяется на Ваших производствах в контроллерных комнатах?
Прорабатываю варианты антистатического фальшпола для вновь проектируемого АСУ ТП. Готовые фальшполы в продаже типа http://shop.falshpoli.ru/index.php?productID=126 мне кажется чуть дороговато.
А еще из каких материалов можно сделать пол для аппаратной АСУ ТП? У кого есть опыт по данной теме?
Хотел узнать, какие виды фальшполы применяется на Ваших производствах в контроллерных комнатах?
Прорабатываю варианты антистатического фальшпола для вновь проектируемого АСУ ТП. Готовые фальшполы в продаже типа http://shop.falshpoli.ru/index.php?productID=126 мне кажется чуть дороговато.
А еще из каких материалов можно сделать пол для аппаратной АСУ ТП? У кого есть опыт по данной теме?
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Фальшпол для контроллерной
1. Уже не раз убедился в том, что цены за подобные изделия не накручиваются "просто так". Если фирма занимается этой темой лет так с десяток - больше чем уверен, что за это время они уже столкнулись с некоторыми проблемами и нашли их решения. Если вы будете придумывать "конструкцию из подручных материалов", эти проблемы для вас могут стать неприятным сюрпризом. Будет очень неприятно, если такие полы на домкратах начнут "гулять" под ногами, а то и сложатся как карточный домик.
2. В последнее время мне больше нравятся решения с верхним подводом кабеля. То есть - снизу под шкафами с системой только цоколь высотой 100 мм из швеллера, в цоколе - только межшкафные коммуникации. Все входящие/выходящие кабели - по кабельным полкам, входящим в шкафы сверху. Сами подумайте, что для монтажников удобнее: залезть на стремянку или согнуться в три погибели, чтобы под шкафами пролезть. И потерять что-либо не так страшно. Да и дешевле такое решение.
2. В последнее время мне больше нравятся решения с верхним подводом кабеля. То есть - снизу под шкафами с системой только цоколь высотой 100 мм из швеллера, в цоколе - только межшкафные коммуникации. Все входящие/выходящие кабели - по кабельным полкам, входящим в шкафы сверху. Сами подумайте, что для монтажников удобнее: залезть на стремянку или согнуться в три погибели, чтобы под шкафами пролезть. И потерять что-либо не так страшно. Да и дешевле такое решение.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3916
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Фальшпол для контроллерной
Еще нюанс (к сожалению фотки на прошлой работе остались). Кабели и лотки обычно отечественные, или держатся на складах поставщиками. А вот фальшполы - скорее экзотика. Реально был в работе объект, на котором были смонтированы подпольные лотки, шкафы и запущено оборудование, а фальшпол еще ехал. Подвешенные цепями и стропами к анкерам в потолке шкафы, висящие в воздухе, и подходящие снизу кабели для неподготовленного зрителя были еще тем зрелищем.VADR писал(а): В последнее время мне больше нравятся решения с верхним подводом кабеля. То есть - снизу под шкафами с системой только цоколь высотой 100 мм из швеллера, в цоколе - только межшкафные коммуникации. Все входящие/выходящие кабели - по кабельным полкам, входящим в шкафы сверху. Сами подумайте, что для монтажников удобнее: залезть на стремянку или согнуться в три погибели, чтобы под шкафами пролезть. И потерять что-либо не так страшно. Да и дешевле такое решение.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Фальшпол для контроллерной
Мы вот тут тепловые электростанции проектируем и строим. У нас фальшпол - это уже типовое решение. Раньше вообще кабельные этажи делали, но тенденция на удешевление заставила перейти на фальшполы. Не удобно, зато дёшево.
Вариант с верхнем подводом как-то сам собой отпадает, когда в помещении АСУ несколько десятков шкафов, а количество кабелей приближается к тысячи.
Кстати, для пространства под фальшполом может потребоваться автоматическое пожаротушение.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Фальшпол для контроллерной
Как это выглядит, когда эта тысяча кабелей лежит под полом?
Очень даже может быть. Отдельный контур пожарной сигнализации - обязательно потребуется, пожаротушение - с очень высокой вероятностью.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Фальшпол для контроллерной
Нормально выглядит когда лотки трех-четырехэтажные и трассы нормально сделали.
Другое дело что такое решение (с фальшполами и трассами под ним) чувствительно к четкой последовательности действий. Т.е. лотки поставили - тут же опоры и фальшполы везде кроме как над трассами участки оставить. Потом закрыть и не дергать особо. Потому что в противном случае все поломают и получится такой ужас что даже ходить порой страшно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Фальшпол для контроллерной
Феерично.
Вообще-то шкафы ставят не на фальшпол (он потому и "фальш"), а на цоколь-раму из уголка ;))
Но в сейсмо-бункерах с защитой от ядрёного взрыва возможно всё...
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Расскажите об этом кому-нибудь из связистов-телефонистов. Или сходите на аналоговую АТС. Там обычно всё сверху. А потом по-смеёмся вместе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3916
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Фальшпол для контроллерной
В данном конкретном случае закладные были частью каркаса фальшпола и поставлялись вместе с ним тем же подрядчиком
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
- Имя: Касимов Музаффар
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Фергана
- Благодарил (а): 6 раз
Фальшпол для контроллерной
Это уже есть в требованиях со стороны Надзора по промышленной безопасности... Подфальшполное пространства тоже должен оснащаться с системой автоматического пожаротушения (газового!) и системой пожарного оповещения, датчиками обнаружения дыма/огня...
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Фальшпол для контроллерной
Это узбекские нормы?
В российских (СП 5.13130) тушить надо только при объёме горючей массы кабелей 7 литров на метр кабельной линии или более (за исключением электростанций - на электростанциях надо тушить всегда, не зависимо от объёма). Можно тушить не только газом, но и порошком, аэрозолем или водой.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Фальшпол для контроллерной
Забитый "с горкой" кабельный лоток под фальш-полом явление вполне обычное.
И таких лотков там не один ;)
Так что, эти "7 литров на метр трассы" вообще ни о чём. Там литров 25-30 на погонный метр обычно.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Можно. Но от газового тушения изжоги проблем меньше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 07:54
- Имя: Касимов Музаффар
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Фергана
- Благодарил (а): 6 раз
Фальшпол для контроллерной
да, узбекские.
Мы раньше фальшполы делали сами, деревянный пол с толщиной не менее 5 см, покрывали сначала азбокартоном потом жестяном покрытием. Сверху линолеум или резиновая покрытие. Не всегда презентабельно красиво получалось.
А сейчас хочу сделать пол на контроллерной "как положено" а не самоделно.