На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Ответить

Автор темы
GELEZET
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 10:41
Имя: Гелезетдинов Ринат Зайнуллаевич

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Сообщение GELEZET » 17 ноя 2016, 10:56

Всем привет! Меня зовут Ринат. У меня есть одна проблемка на буровой Victory VR 350 MSR ,не запускается лебедка. Все условия выполнены а частотник ABB не включается. Появляется сообщение на частотнике FF8E (сигнал разрешения пуска отсутствует) . Может кто сталкивался с этой проблемой? Первый раз пишу на форуме так что извиняюсь если что не так).

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Сообщение dtv » 17 ноя 2016, 11:01

А перечень условий можно представить?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
GELEZET
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 10:41
Имя: Гелезетдинов Ринат Зайнуллаевич

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Сообщение GELEZET » 17 ноя 2016, 11:10

Обдув и маслонасос,датчики давления всё в норме.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9731
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 144 раза
Контактная информация:

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Сообщение TEB » 17 ноя 2016, 11:59

Нам бы схемку, аль чертёж на подключение Вашего ПЧ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1482
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 78 раз

Буровая установка Victory VR 350 MSR

Сообщение hell_boy » 17 ноя 2016, 12:23

Не знаю как у Вас. У меня частотник ACS800 это ошибка FF7A - Блокировка пуска - Проверьте схему блокировки пуска (плата AGPS)
In diagnosing a problem with the AGPS board with Safety Switch option, a slowly clicking green LED indicates:
a) Maximum frequency has been achieved in “Start” mode
b) The capacitance jumper is in the wrong position
c) The voltage doubler circuit is operating at full capacity
d) The drive’s current limit circuit is operating
e) The 230/115V Jumper is in the wrong position (low supply voltage to the board)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ответить

Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»