1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Занимательная электротехника

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Занимательная электротехника

Сообщение Jackson »

На объекте наблюдали интересное явление.

Ввод 6,3 кВ от четырех дизель-генераторов через повышающий трансформатор 0,4/6,3 кВ. В ячейку приходит кабель с высокой стороны трансформатора. При подаче напряжения на кабель наконечники на кабеле самовоспламеняются, но тока в цепи нет - кабель отсоединен.

Фото:
Изображение

Видео по ссылке

Кто сможет с точки зрения физики сие объяснить? :)

Во-первых, безумству храбрых поем мы песню, ибо подавать 6 кВ на вот так просто болтающийся кабель - это подвиг :). Во-вторых, причина этого явления до банальности смешна. Но хорошо что дело не кончилось пожаром.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Jackson »

Дмитрий Милосердов писал(а):впечатлило! Жень, а что за причина?
Монтажная организация обжала наконечники на кабель, не сняв с кабеля изоляцию. :shock:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexander Myagkov

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Alexander Myagkov »

Женя, а в чём же физика воспламенения???
Для коронного разряда (и хоть минимального тока прошивания обжатой под наконечником изоляции) вроде напряжение маловато...
Или всё таки шьёт по воздуху с наконечников на землю???
Кинь ответ на рабочее мыло плиз, а то до форума редко добираюсь...

Paul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 15:19
Имя: Голов Павел Викторович
Страна: Россия
город/регион: Алексин
Поблагодарили: 2 раза

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Paul »

Под внешней оболочкой кабеля есть токопроводящий слой. Наверное по нему шьет.
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Jackson »

Ответ, как мне кажется, прост. :)

Слой изоляции между наконечником и кабелем достаточно тонкий, там какая-то тонкая пленка осталась неснятой. Получаем кабель, тонкий диэлектрик, наконечник. Это конденсатор! Который при подаче напряжения (разность потенциалов небольшая, но образуется) начинает заряжаться. И зарядным током разогревает эти остатки изоляции до воспламенения.

По крайней мере другого объяснения у меня не получается.

Через воздух там ничего не прошивало точно - 6 кВ мловато чтоб столько воздуха прошить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Smirnoff

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Smirnoff »

А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Jackson »

Smirnoff писал(а):А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?
Схема с изолированной нейтралью. Но звук - это скорее постороние шумы, там газопоршневая машина рядом работала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Филолог »

А какое напряжение вторичной обмотки на холостом ходу? Я не силовик, но, помнится. там без нагрузки напруга сильно разнится от номинального. Видимо, это тожэ плюсом идэт.
С уважением, О.Б.Филичкин
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Jackson »

Стойте, напряжение вторичной обмотки равняется напряжению первичной обмотки помноженному на коэффициент трансформации, за вычетом падения напряжения на вторичной обмотке от протекающего по ней тока - закон Ома для полной цепи. На холостом ходу тока нет, падения нет, значит U2=U1*k и всё.
Как оно может сильно разниться?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Владимир Николаевич

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Владимир Николаевич »

Чертовщина какая то, кабель пробить не могло, может быть габель влагу схватил из воздуха, зто бывает если конец кабеля перед монтажем не был герметично заделан. :evil:
Ответить

Вернуться в «Флудилка обо всём»