ИБП в ША
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ИБП в ША
Неактуально по той причине, что силовая часть остается не прикрыта бесперебойным питанием.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3916
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: ИБП в ША
Надо смотреть все целиком. Михайло частично ответил, но какую-то часть может и имеет смысл прикрыть бесперебойником в части исполнительных. Благо приводы заслонок и мелкие грюндфосы где-нить на рециркуляции мощность имеют копеечную, а от разморозки могут спасти. Опять же, что происходит с ними при обесточивании.. Ну с насосами - понятно, а клапана и заслонки?
Если и не прикрывать механизмы - диспетчеризации нет случаем? Если есть, то имеет смысл защитить даже только автоматику, чтоб успела сообщить о проблеме. Учет опять же может оказаться с питанием от 220, хотя давно уже не попадался, все на батарейках.
Ну и от начинки шкафа и алгоритмов зависит. Применение ИБП может помочь безударно вернуться на режим после восстановления питания.
Это доводы в пользу, против могу привести не меньше :) Хотя бы то что теплопункт или венткамера - не лучшее место для установки электрооборудования вообще, а бесперебойника тем более. Да и запрещено вроде Правилами.
Категория питания шкафа автоматики изначально какая?
Если и не прикрывать механизмы - диспетчеризации нет случаем? Если есть, то имеет смысл защитить даже только автоматику, чтоб успела сообщить о проблеме. Учет опять же может оказаться с питанием от 220, хотя давно уже не попадался, все на батарейках.
Ну и от начинки шкафа и алгоритмов зависит. Применение ИБП может помочь безударно вернуться на режим после восстановления питания.
Это доводы в пользу, против могу привести не меньше :) Хотя бы то что теплопункт или венткамера - не лучшее место для установки электрооборудования вообще, а бесперебойника тем более. Да и запрещено вроде Правилами.
Категория питания шкафа автоматики изначально какая?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: ИБП в ША
Есть у нас такое ЦТП, где с помощью цирк. насосов снижаем давление на потребителя. Т.е. P1=8,0/P2=6,0 на Р3=4,8/Р4=4,2, вот тут рассечку выполнять надо, чтобы не поставить изношенные сети потребителя под повышенное давление, но, для ИТП вряд-ли актуально.
В остальном соглашусь с Никитой - только для системы связи и контроллера в случае наличия диспетчеризации.
В остальном соглашусь с Никитой - только для системы связи и контроллера в случае наличия диспетчеризации.
--------------------------------------------------------------------------------------------