RS-485/оптика/RS-485/RS-232

Сообщение seeker » 20 апр 2017, 08:16

Доброго времени суток всем.
На предприятии будет реализована данная схема соединения устройств с ПК-сервером. Связь по каждому устройству осуществляется через преобразователи: RS-485/оптика/RS-485/RS-232, четырёх проводная Fullduplex. Подскажите в каких местах установить терминальные резисторы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 138 раз

RS-485 в топологии "звезда"

Сообщение Ryzhij » 20 апр 2017, 10:02

Неясны длины отводов от верхней магистральной шины-"расчёски" и не пронумерованы устройства.
Там должна быть не "расчёска", а "шлейф".
Терминальные резисторы ставятся на концах шлейфа RS485.

С нижними линиями проще - на концах каждой из 8 линий RS485.

Всего 18 терминаторов.
---------------------------------------------------