Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
-
- SCADA+
- Сообщения: 592
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
VADR, Да нельзя, представляете какое поле не паханное, и на всем можно рубить "капусту" вообще почти ничего не делая! Почва подготовлена и на нее подсажены почти все, а то, что это настолько уже тесно интегрировалось во все аспекты нашей жизни и деятельности - будет только играть на руку проверяющим органам.
SCADA+
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Какие гостайны (персональные данные) могут быть в передаче данных между промышленными устройствами и/или ЧМИ? Пока есть только приказ ФСТЭК №31, по которому надо только пройти аудит.Romcheg писал(а):для защиты тайн (в том числе персональных данных) запрещено
Все эти товары и ПО проходят простую процедуру нотификации - уведомление ФСБ, а мы даже не догадываемся. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D1%8FVADR писал(а):Получается, что нельзя:
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Вот и прекрасно. Кто мешает производителям OPC UA серверов/клиентов пройти эту процедуру? Кстати, надо проверить в базе данных софт, с которым я работаю и с которым планирую работать...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
В википедии ссылка в статье "Реестр зарегистрированных нотификаций", поиск по словам: OPC, SCADA, контроллер.VADR писал(а):Кстати, надо проверить в базе данных софт, с которым я работаю и с которым планирую работать...
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 15:52
- Имя: Игнашев Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
подниму тему.
наверху OPC DA и HDA, внизу много объектов с OPC UA. сверху происходит опрос по расписанию в HDA и принудительно в DA и HDA. сам шлюз не должен ничего опрашивать без запроса от скады, т.к. каналы сотовые, трафика меньше 100 мб в месяц.
нужно прозрачно передавать данные и адресные пространства. в идеале, чтобы меньше всего усилий на стороне шлюза
идеально подошел UaGateway (https://www.unified-automation.com/prod ... teway.html), но не понятно, как купить и стоимость, на письма не отвечают.
пробовал Элеси InfinityOPCUAGateway - такую задачу в данный момент решить нельзя.
наверху OPC DA и HDA, внизу много объектов с OPC UA. сверху происходит опрос по расписанию в HDA и принудительно в DA и HDA. сам шлюз не должен ничего опрашивать без запроса от скады, т.к. каналы сотовые, трафика меньше 100 мб в месяц.
нужно прозрачно передавать данные и адресные пространства. в идеале, чтобы меньше всего усилий на стороне шлюза
идеально подошел UaGateway (https://www.unified-automation.com/prod ... teway.html), но не понятно, как купить и стоимость, на письма не отвечают.
пробовал Элеси InfinityOPCUAGateway - такую задачу в данный момент решить нельзя.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Средствами Kepware не пробовали решить? Сам KepServerEx является OPC DA, OPC UA сервером и при наличии платного драйвера OPC Suite может обращаться к другим OPC DA, HDA, UA серверам.
National Instruments OPC Server является OEM-версией KepServerEx, но в отличие от родителя, 1 драйвер предоставляет бесплатно
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 15:52
- Имя: Игнашев Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Общались с дистрибьютором kepware прежде всего. по словам тех поддержки, чтобы передать наверх в scada OPC HDA, сам сервер kepware опрашивает текущие данные в OPC UA и хранит с заданной глубиной, но т.к. есть очень серьезное ограничение трафика, то так нельзя, нужно HDA запрос сверху преобразовывать в аналогичный в OPC UA формате и отправлять вниз. внизу устройство хранит и выдает архивные данныеhell_boy писал(а): ↑21 июл 2019, 09:50Средствами Kepware не пробовали решить? Сам KepServerEx является OPC DA, OPC UA сервером и при наличии платного драйвера OPC Suite может обращаться к другим OPC DA, HDA, UA серверам.
National Instruments OPC Server является OEM-версией KepServerEx, но в отличие от родителя, 1 драйвер предоставляет бесплатно
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
В Device Properties — Scan Mode ставите "Do Not Scan, Demand Poll Only", тогда для опроса устройства надо взвести в True тег _DemandPoll или отдельно опрашивать каждый тег по мере надобностиaignashev писал(а): ↑22 июл 2019, 00:28 сам сервер kepware опрашивает текущие данные в OPC UA и хранит с заданной глубиной, но т.к. есть очень серьезное ограничение трафика, то так нельзя, нужно HDA запрос сверху преобразовывать в аналогичный в OPC UA формате и отправлять вниз. внизу устройство хранит и выдает архивные данные
Про преобразование OPC HDA > OPC UA можно поподробнее? Как выглядит запрос OPC HDA клиента к гейтвею и как он должен выглядеть в OPC UA?Do Not Scan, Demand Poll Only: This mode does not periodically poll tags that belong to the device nor perform a read to get an item's initial value once it becomes active. It is the client's responsibility to poll for updates, either by writing to the _DemandPoll tag or by issuing explicit device reads for individual items. For more information, refer to "Device Demand Poll" in server help.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Я бы сказал - в только админских, если речь идет об опросе прямого ввода-вывода. Что само по себе грохает безопасность DCOM
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А то конкретно у вас не получилось? Не касаемо реализации, OPC - вполне достойный вариант для как раз удаленного обмена.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 15:52
- Имя: Игнашев Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Нужно запрос HDA конвертировать в UA, получать ответ и конвертировать данные в HDA. Kepware не умеет.hell_boy писал(а): ↑22 июл 2019, 12:19В Device Properties — Scan Mode ставите "Do Not Scan, Demand Poll Only", тогда для опроса устройства надо взвести в True тег _DemandPoll или отдельно опрашивать каждый тег по мере надобностиaignashev писал(а): ↑22 июл 2019, 00:28 сам сервер kepware опрашивает текущие данные в OPC UA и хранит с заданной глубиной, но т.к. есть очень серьезное ограничение трафика, то так нельзя, нужно HDA запрос сверху преобразовывать в аналогичный в OPC UA формате и отправлять вниз. внизу устройство хранит и выдает архивные данныеПро преобразование OPC HDA > OPC UA можно поподробнее? Как выглядит запрос OPC HDA клиента к гейтвею и как он должен выглядеть в OPC UA?Do Not Scan, Demand Poll Only: This mode does not periodically poll tags that belong to the device nor perform a read to get an item's initial value once it becomes active. It is the client's responsibility to poll for updates, either by writing to the _DemandPoll tag or by issuing explicit device reads for individual items. For more information, refer to "Device Demand Poll" in server help.
В OPC UA должен быть HistoryRead Service.
В OPC HDA:
-Browse
-AsyncRead:ReadRaw
-AsyncRead:AdviseRaw
-AsyncRead:ReadProcessed
-AsyncRead:AdviseProcessed
вот запрос opc ua
nodeId=ns=2;s=goose.test1
start=2019.07.25 13:35:45.778
end= 2019.07.25 13:36:45.778
maxSizePerResponse=1000
numValuesPerNode=0
returnBounds=0
timestampsToReturn=0
range.dimensionsSize=0
releaseContinuationPoints=0
continuationPoint->length=0
outContinuationPoint->length=0
result=f02c1f0
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 авг 2019, 19:12
- Имя: Сергей Ковалев
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Добрый день!
Вашу задачу можно решить нашим OPC сервером Xpert. Берем Ядро на нужно кол-во каналов, модуль OPC DA, OPC HDA и OPC UA. Все что нужно связываем внутри Ядра встроенным скриптовым модулем.
Можем собрать демку :)
Вашу задачу можно решить нашим OPC сервером Xpert. Берем Ядро на нужно кол-во каналов, модуль OPC DA, OPC HDA и OPC UA. Все что нужно связываем внутри Ядра встроенным скриптовым модулем.
Можем собрать демку :)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 15:52
- Имя: Игнашев Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Как бесплатно/дешево связать OPC UA Server и OPC DA Client?
Описанные выше методы Async поддерживаются?
От демки бы не отказался