На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Программирование в PC WORX 6.20.152

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Закрыто

Автор темы
Khutr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:19
Имя: Тимур

Программирование в PC WORX 6.20.152

Сообщение Khutr » 15 фев 2017, 10:50

Доброго времени суток.
Есть небольшая САУ для управления генератором на плк ILC 330 PN.

Реализована защита по точкам.
[+]
Изображение
В данный момент ТЗ T15_16_Alarm работает по схеме любая из двух, необходимо сделать по схеме два из двух.
Я так понял надо "прогнать" их через блок И, но как это сделать не пойму.

Помогите советом как сделать, впервые столкнулся с pcworx. :ges_help:


Автор темы
Khutr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:19
Имя: Тимур

Программирование в PC WORX 6.20.152

Сообщение Khutr » 16 фев 2017, 11:32

Тему можно закрыть, разобрался.
[+]
Изображение
вот вредитель, сделал вместо него блок AND.

Спасибо.

Закрыто

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации»