1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DASMBSerial сбои связи

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Добрый день, Такая ситуация DASMBSerial 2.5 по 485 подключен контроллер, все на столе (длинна кабеля минимум). Идут периодические сбои Item в диагностике то красные то зеленые. По истечение какого то времени (гдет-то порядка часа все нормализуется) и обмен продолжается сколь угодно долго, до следующей перезагрузки компьютера. После перезагрузки все сначало начинается опять пошли сбои. Похоже на программный дефект. После того как связь налаживается, остановка запуск сервера, проходят без последствий все опять начинает работать пока не перезагрузишь комп. Пробовал опрашивать контроллер модбас пулом на том же железе там тоже все нормально ни каких сбоев. Просмотр обмена тоже ничего не дал на аппаратном уровне похоже все нормально. Может кто то сталкивался?

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

$SYS$ErrorText пишет периодически PLC timeout $SYS$ErrorCode всегда ноль, $SYS$ErrorStatus меняется с 1 на 0.

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Orshu »

что если с конфигурацией COM порта попробовать поиграть? (скорость чтения/передачи)

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Да играл с ком портом (таймауты менял). Без результатов. Главное что интересно все нормализуется где то через 40 минут работы сервера, плюс минус пять минут. Делал уже три измерения время одинаковое.

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Проблема по всей видимости в Windows 2008 server на котором все и было установлено. В Windows XP все вроде заработало нормально и сразу. Теперь думаю что сделать с Win server.

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Проблема с Windows Server, сегодня провел такой эксперимент, запустил комп и подождал 40 мин потом запустил АРМ все заработало нормально. Майкрософт как всегда на высоте. Одно вызывает уважение к этой фирме, что столько лет такому количеству человек они умудряются впаривать никчемный продукт. Это не про обычных пользователей а профессиональное использование ОС.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение LexSL »

Vlad9 писал(а): Идут периодические сбои Item в диагностике то красные то зеленые.
Была такая же проблема (Win 7 Prof) , причем точно знаю что линия связи RS-485 проложена по уму, скорость устройств не шибко большая (38400), возня с таймаутами результатов не принесла...
И по истечению некоторого времени все нормализуется, обмен идет без ошибок...(DASMBSerial 2.5)
Причем опрос через сторонние утилиты типа modpoll, terring modbus tool идет сразу и без каких либо ошибок.
В настройках DASMBSerial рекомендуют поставить Slow Poll Interval в 0 ms, однако сейчас не на объекте и попробовать на реальном оборудовании никак.
Может Вы попробуете, а потом отпишитесь...самому интересно, влияет ли данный параметр...

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Я пробовал уменьшать это значение, обмен идет резвее но проблему это не решило, есть возможность это проделать, проверю отпишусь.

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

DASMBSerial сбои связи

Сообщение Vlad9 »

Тоже самое SlowPoll равно ноль, ни какой разницы. Я так понимаю тут какие-то внутренние тайминги влияют. 40 минут ждеш потом все нормально начинает работать как положено. Вот теперь ломаю голову как обойти эту проблему. Средств дополнительных нет что куплено больше уже ничего не купят. Бесплатных модбас серверов не нашел.Ставить более раннюю версию ОС с другим софтом боюсь будут проблемы, да и заказчик не одобрит. Пока решение опрос через другой контроллер у которого другой протокол и на борту есть модбас. Тут тоже есть трудности не могу плавающую точку победить.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»