1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
ValeryPro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 09:21
Имя: Валерий Pro

Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение ValeryPro »

Всем доброго дня!
Есть Modicon M340 и самописная программа верхнего уровня. Связь по Modbus TCP/IP.
Подскажите, пожалуйста, как можно получить информацию в каком режиме работы (RUN\STOP) находится контроллер?
Есть системный бит %S12. Можно ли его состояние увидеть через Modbus TCP/IP. Если можно, то как?

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение leon78 »

Нельзя, если СКАДА не производства Шнайдер Электрик.
Лучше в программе организовать счетчик, который ВУ будет читать и анализировать.
Если счетчик изменяется - RUN, если нет - STOP.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение megavolt86 »

А что мешает создать маркер и ему присвоить значение системного бита? И в скаде использовать данный маркер ...
:ext_secret:

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение leon78 »

Если сделать в программе присвоение

Код: Выделить всё

%Mx := %Sx;
то после запуска программы %Mx всегда будет true, т.к. при стопе контроллера, когда %Sx = false, программа не выполняется и копирование происходить не будет.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение megavolt86 »

Ну можно же в программе дописать начальное состояние этой переменной...
Еще как вариант счетчик импульсов, если на ВУ значение какоето время не меняется то либо обрыв связи либо стоп плк...
:ext_secret:

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP

Сообщение leon78 »

megavolt86 писал(а):Ну можно же в программе дописать начальное состояние этой переменной...
После остановки контроллера оно все равно не измениться
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Закрыто