Доброго времени суток!
В проекте связь между PLC S7-300 и WinCC настроена по Profinet.
Пытаюсь настроить связь между PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 и WinnCC 7.3
В Set PG\PC Interface на хосте выбрано PLCSIM.TCPIP.1
В PLCSIM - PLCSIM(TCP\IP)
В WinCC - SIMATIC S7 Protocol Suite->TCP\IP->System parameter->Unit->Logical device name->PLCSIM.TCPIP.1
В итоге связи нет)
Уважаемые специалисты, подскажите что я делаю не так?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:25
- Имя: Евгений
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
А в симулятор проек загружен?)
Зачем имя присваиваете? Если в симуляторе загружен проект с адресом, он и симулируется вместе с этим адресом и в винцц указывайте адрес контроллера.
Зачем имя присваиваете? Если в симуляторе загружен проект с адресом, он и симулируется вместе с этим адресом и в винцц указывайте адрес контроллера.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
Скриншоты настроек связи ... в STEP7 откомпилировать, загрузить проект в PLCSIM в режиме STOP и для работы PLCSIM переключаем в режим RUN-P.
WinCC и STEP7 должны быть на одном компьютере (по сети PLCSIM не передает данные в WinCC).
WinCC и STEP7 должны быть на одном компьютере (по сети PLCSIM не передает данные в WinCC).