PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
the_john
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:25
Имя: Евгений

PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3

Сообщение the_john »

Доброго времени суток!

В проекте связь между PLC S7-300 и WinCC настроена по Profinet.
Пытаюсь настроить связь между PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 и WinnCC 7.3
В Set PG\PC Interface на хосте выбрано PLCSIM.TCPIP.1
В PLCSIM - PLCSIM(TCP\IP)
В WinCC - SIMATIC S7 Protocol Suite->TCP\IP->System parameter->Unit->Logical device name->PLCSIM.TCPIP.1
В итоге связи нет)
Уважаемые специалисты, подскажите что я делаю не так?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3

Сообщение megavolt86 »

А в симулятор проек загружен?)
Зачем имя присваиваете? Если в симуляторе загружен проект с адресом, он и симулируется вместе с этим адресом и в винцц указывайте адрес контроллера.
:ext_secret:

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3

Сообщение misha_os »

Скриншоты настроек связи ... в STEP7 откомпилировать, загрузить проект в PLCSIM в режиме STOP и для работы PLCSIM переключаем в режим RUN-P.
WinCC и STEP7 должны быть на одном компьютере (по сети PLCSIM не передает данные в WinCC).
Ответить