Подскажите программный модуль
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:49
- Имя: Смирнов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
Подскажите программный модуль
Всем дня доброго!
Проектирую систему автоматизации электростанции, встал вопрос в выборе ПО верхнего уровня. Получил несколько предложений от производителей, но вопрос у всех встал по некоторым пунктам ТЗ, которые они не реализуют:
1. оценка надежности электрической сети объекта;
2. расчет и анализ аварийных и послеаварийных режимов (возможных и произошедших), расчет и установка уставок РЗАиА проектируемого оборудования;
3. прогноз условий функционирования оборудования объекта с учетом потока отказов оборудования;
4. анализ и расчеты потерь в проектируемых сетях;
5. создание типовых и формирование бланков и программ переключений объекта с проверкой их на допустимость;
6. внесение в оперативный журнал информации о допуске бригад, установке переносных заземлений, выводе из работы РЗиА, ПА;
7. предоставление информации различным группам пользователей, организация тренировок персонала на модели объекта, обеспечение ретроспективного анализа.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте к кому обратиться с подобным?
Терминалы РЗА на объекте бреслер и ABB
Проектирую систему автоматизации электростанции, встал вопрос в выборе ПО верхнего уровня. Получил несколько предложений от производителей, но вопрос у всех встал по некоторым пунктам ТЗ, которые они не реализуют:
1. оценка надежности электрической сети объекта;
2. расчет и анализ аварийных и послеаварийных режимов (возможных и произошедших), расчет и установка уставок РЗАиА проектируемого оборудования;
3. прогноз условий функционирования оборудования объекта с учетом потока отказов оборудования;
4. анализ и расчеты потерь в проектируемых сетях;
5. создание типовых и формирование бланков и программ переключений объекта с проверкой их на допустимость;
6. внесение в оперативный журнал информации о допуске бригад, установке переносных заземлений, выводе из работы РЗиА, ПА;
7. предоставление информации различным группам пользователей, организация тренировок персонала на модели объекта, обеспечение ретроспективного анализа.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте к кому обратиться с подобным?
Терминалы РЗА на объекте бреслер и ABB
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Подскажите программный модуль
Добрый!
Я на минуточку отмечу, что то что Вы описали в п.1...5 - это вообще-то задача серьёзной аналитической системы, отдельной от ПО верхнего уровня (она может и связана, но работать должна отдельно).
п.7 - это тоже не задача ПО верхнего уровня вообще. Модель объекта уж точно не должна обрабатываться основными средствами управления - на отдельный комп или сервер, в отдельную систему.
Так что ничего удивительного в том что Вам не дали таких готовых решений нет - их попросту не существует. Это предмет разработки, с большим сроком и за большие деньги. А задачи ПО верхнего уровня АСУ совсем другие.
Я на минуточку отмечу, что то что Вы описали в п.1...5 - это вообще-то задача серьёзной аналитической системы, отдельной от ПО верхнего уровня (она может и связана, но работать должна отдельно).
п.7 - это тоже не задача ПО верхнего уровня вообще. Модель объекта уж точно не должна обрабатываться основными средствами управления - на отдельный комп или сервер, в отдельную систему.
Так что ничего удивительного в том что Вам не дали таких готовых решений нет - их попросту не существует. Это предмет разработки, с большим сроком и за большие деньги. А задачи ПО верхнего уровня АСУ совсем другие.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:49
- Имя: Смирнов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
Re: Подскажите программный модуль
Именно поэтому и хочу организовать ВУ на разных программных модулях. Традиционная SCADA будет опрашивать измерительные преобразователи, МП РЗА, контроллеры основного оборудования (САУ ГТЭС), ГРАРМ и вспомогательных систем (отопление и вентиляция машзалов, ЦТП). А вот все эти оценки, расчеты, прогнозы - водрузить на плечи отдельного программного модуля, работающего параллельно. Вопрос какого? Я с этим не сталкивался никогда, это больше наверно к эксплуатации крупных сетевых компаний....
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Подскажите программный модуль
Я бы даже задумался об отдельном аппараттном модуле. Данные пусть берёт с общего OPC, а думает сам.aleksandr29 писал(а):А вот все эти оценки, расчеты, прогнозы - водрузить на плечи отдельного программного модуля, работающего параллельно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Подскажите программный модуль
с OPC обычно можно взять только мгновенные значения, а тут могут потребоваться и тренды и алармы. WinCC к примеру хороша, чтобы подготовить данные и положить их в базу SQL, а там уже любые аналитические модули могут тянуть данные в неограниченном режиме. Те же тренды и алармы в WinCC без всякой подготовки лежат в виде SQL таблиц.TEB писал(а): Я бы даже задумался об отдельном аппараттном модуле. Данные пусть берёт с общего OPC, а думает сам.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Подскажите программный модуль
Да, я просто не дописал дальше. Текущие значения (наверное всё-таки действующие а не мгновенные) можно брать с OPC, исторические - из SQL и прогнозировать, анализировать, моделировать сколько влезет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Подскажите программный модуль
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Подскажите программный модуль
А зачем отдельный сервер? Есть сервер(а) где лежит база SQL, есть OPC - пусть с них данные тянет. Надо конечно знать требуемые вычислительные мощности, но по-моему отдельного АРМа в составе всей АСДУ будет достаточно - пусть стоит себе в сторонке и тихонько анализирует-прогнозирует.
Это частный случай экспертных систем.что в итоге, по логике вещей, ближе к системам управления предприятиям, нежели SCADA.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Подскажите программный модуль
Для этих задач есть ряд систем АСДУ:
1) Не очень "дорогая", отечественная - СК 2007. Разработчик "Монитор Электрик". www.monitel.ru
2) Дорогая, немецкая PSIcontrol, в конфигурации для распределительных электросетей. http://www.psienergy.de/ru/kompaniem/partnjory/ooo-psi/
3) Пипец как дорогая, это больше для крупных распределительных сетей, типа МОЭСК, от Дженерал Электрик - PowerOnFusion
Посмотрите лучше нашу.))) Работает во всех РДУ нашей страны!
1) Не очень "дорогая", отечественная - СК 2007. Разработчик "Монитор Электрик". www.monitel.ru
2) Дорогая, немецкая PSIcontrol, в конфигурации для распределительных электросетей. http://www.psienergy.de/ru/kompaniem/partnjory/ooo-psi/
3) Пипец как дорогая, это больше для крупных распределительных сетей, типа МОЭСК, от Дженерал Электрик - PowerOnFusion
Посмотрите лучше нашу.))) Работает во всех РДУ нашей страны!
--------------------------------------------------------------------------------------------