О структуре системы диспетчеризации
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
О структуре системы диспетчеризации
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся недавно с проектом диспетчеризации инж. систем небольшого ЦОДа, суть из поектной документации примерно такова:
- устанавливаются 3 Автоматизированных Рабочих Места (АРМ), в разных помещениях, вся периферия инж. систем в том числе АРМы собраны в единую ethernet сеть, предполагается что каждый арм штатно будет отображать и управлять своим локальным участком, но при этом должна быть возможность и наблюдать за всеми остальными участками без функций управления.
- Реализация в проекте такая:
на одном арме допустим АРМ-1 устанавливается Scada КРУГ-2000 а с остальных двух доступ через Web, и у меня собственно вопрос, это вообще по уму так делать? В своей небольшой практике пока не приходилось иметь дела с Web доступом к скадам, и в моем представлении обычно ставятся отдельные клиенты/серверы на каждый АРМ, поэтому хотелось бы услышать о каких нибудь возможных ограничения при работе оператора через Web браузер.
- устанавливаются 3 Автоматизированных Рабочих Места (АРМ), в разных помещениях, вся периферия инж. систем в том числе АРМы собраны в единую ethernet сеть, предполагается что каждый арм штатно будет отображать и управлять своим локальным участком, но при этом должна быть возможность и наблюдать за всеми остальными участками без функций управления.
- Реализация в проекте такая:
на одном арме допустим АРМ-1 устанавливается Scada КРУГ-2000 а с остальных двух доступ через Web, и у меня собственно вопрос, это вообще по уму так делать? В своей небольшой практике пока не приходилось иметь дела с Web доступом к скадам, и в моем представлении обычно ставятся отдельные клиенты/серверы на каждый АРМ, поэтому хотелось бы услышать о каких нибудь возможных ограничения при работе оператора через Web браузер.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: О структуре системы диспетчеризации
Простой вопрос: "Как повлияет на управление отключение АРМ-1?" - и всё становится предельно ясно. ;)Operator писал(а): на одном арме допустим АРМ-1 устанавливается Scada КРУГ-2000 а с остальных двух доступ через Web, и у меня собственно вопрос, это вообще по уму так делать?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
Re: О структуре системы диспетчеризации
Это да, потухнет все. Кстати ошибся никакого управления ничем нет , чисто наблюдение. Не нравится мне такая схема, хоть и дешево получается, но в ущерб живучести системы в целом, да и круг-2000 не фонтан после первого поверхностного ознакомления. Ищу аргументы вместо круга поставить MasterScada на каждый АРМ .
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
А оперативный персонал (круглосуточное дежурство) в ЦОД есть?
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: О структуре системы диспетчеризации
А вы с веб мастерскады знакомы? Исплюют ведь вас)))Operator писал(а):Ищу аргументы вместо круга поставить MasterScada на каждый АРМ .
Я в мастерскаде делал в вебе только тренды, чтоб можно было начальникам посмотреть как смена прошла...
Количество точек каждого отделения бы озвучили...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
Re: О структуре системы диспетчеризации
Да круглосуточные дежурные есть.
- немного не так,от веба я хочу полностью отказаться, и на каждом АРМе установить сетевую версию MasterScada со своим OPC сервером который будет опрашивать свою определенную часть оборудования. Общее количество точек для всех АРМов чуть более 3500.
- немного не так,от веба я хочу полностью отказаться, и на каждом АРМе установить сетевую версию MasterScada со своим OPC сервером который будет опрашивать свою определенную часть оборудования. Общее количество точек для всех АРМов чуть более 3500.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
Любая СКАДА, ну наверное кроме экзотических каких-нить, имеет возможность тонкой настройки прав пользователей. Кроме этого, возможности скриптовых языков в скаде, всевозможных шаблонов графических элементов имеют возможности настройки прав пользователей и их ролей для любых элементов ввода/вывода, слоев, граф. элементов, отчетов и т.п.. Кроме этого существуют и варианты просмотрщиков в скаде, определенных аппаратным ключом. Пример - FactoryFocus в InTouch. Так что Вам нет необходимости разрабатывать 3 версии АРМ, достаточно одной, просто обратите внимание на те варианты настроек, которые предоставляет та или иная СКАДа, в части раздачи прав и полномочий пользователям.
Раз есть оперативный персонал, я бы отдал предпочтение клиент-серверной архитектуре с резервированием серверов. Сервера расположены в ЦОДе, в идеальных условиях, а АРМ в помещении персонала и соответственно ресурс будут иметь гораздо меньший, так как условия эксплуатации гораздо хуже. Тем более, что сейчас можно вовсю использовать виртуальные сервера на блейдах. Если конечно в Вашем ЦОД есть такие. Но, не все производители СКАДа рекомендуют такой вариант. Можно посмотреть и в сторону скад с возможностью терминального сервера. Вариантов масса. Были бы средства на это)))
Мы, помимо общего мониторинга, используем и системы визуализации и управления от производителя. Скажем, я, в своей системе АСДУ получаю общий сигнал о работе основной или резервной ДГУ, и вывожу температуру внутри контейнеров ДГУ. Т.е. дежурный инженер контролирует состояние контейнера и видит сигнализацию о запуске, а вот уже детали может посмотреть в программе производителя Вольво. То же самое и по электроснабжению - беру у городских электросетей телеметрию по РП-6кВ, расположенную в здании, контролирую температуру внутри помещения с ИБП, а вот детали инженер контролирует в WEB-оболочке от производителя ИБП - АРС.
Это я примеры привел, у нас не предусматривалась отдельная система мониторинга, все делали на возможностях имеющихся систем, не все оптимально, поэтому не призываю следовать этим примерам, просто описываю общую картину.
Раз есть оперативный персонал, я бы отдал предпочтение клиент-серверной архитектуре с резервированием серверов. Сервера расположены в ЦОДе, в идеальных условиях, а АРМ в помещении персонала и соответственно ресурс будут иметь гораздо меньший, так как условия эксплуатации гораздо хуже. Тем более, что сейчас можно вовсю использовать виртуальные сервера на блейдах. Если конечно в Вашем ЦОД есть такие. Но, не все производители СКАДа рекомендуют такой вариант. Можно посмотреть и в сторону скад с возможностью терминального сервера. Вариантов масса. Были бы средства на это)))
Мы, помимо общего мониторинга, используем и системы визуализации и управления от производителя. Скажем, я, в своей системе АСДУ получаю общий сигнал о работе основной или резервной ДГУ, и вывожу температуру внутри контейнеров ДГУ. Т.е. дежурный инженер контролирует состояние контейнера и видит сигнализацию о запуске, а вот уже детали может посмотреть в программе производителя Вольво. То же самое и по электроснабжению - беру у городских электросетей телеметрию по РП-6кВ, расположенную в здании, контролирую температуру внутри помещения с ИБП, а вот детали инженер контролирует в WEB-оболочке от производителя ИБП - АРС.
Это я примеры привел, у нас не предусматривалась отдельная система мониторинга, все делали на возможностях имеющихся систем, не все оптимально, поэтому не призываю следовать этим примерам, просто описываю общую картину.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: О структуре системы диспетчеризации
Только мониторинг 3500 точек, имхо - жееесть)))
Мне вот тоже кажется, что лучше разработать один проект, а правами пользователей ограничить доступ к ненужным экранам. А если есть только мониторинг то и разграничивать ничего не нужно, что такого, если персонал будет лупить на чужое отделение если в своем все хорошо?
Мне вот тоже кажется, что лучше разработать один проект, а правами пользователей ограничить доступ к ненужным экранам. А если есть только мониторинг то и разграничивать ничего не нужно, что такого, если персонал будет лупить на чужое отделение если в своем все хорошо?
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
Были случаи когда персонал впадал в ступор от того, что истошно орёт АПС от аварии, но аварии он не видит т.к. смотрит вообще не на свой объект. Авария, тем временем. развивается.megavolt86 писал(а): что такого, если персонал будет лупить на чужое отделение если в своем все хорошо?
Так что нечего пялится куда не надо. 3500 точек - серьёзный объём, наверняка несколько АРМов, и каждый АРМ для своих специалистов, и выводить на них надо только нужные этим специалистам экраны, а не все подряд
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: О структуре системы диспетчеризации
Евгений Брониславович, я про то что грамотный оператор знает свое отделение и с чужим он не перепутает, е если путает то это уже вопрос подготовленности кадров. А насчет просмотра экранов других отделений - это может быть полезным, когда отделения взаимосвязаны, как то так)
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
WEB - клиент - это плавающий клиент, т.е. его можно смотреть на разных компьютерах в разные моменты времени. Полноценный клиент требует привязки к конкретному компьютеру и установки ПО. Из анализа стоимости лицензий как-то так и выходит, что WEB-клиент незначительно дешевле, да к тому же функционал ограничен.
1 Сервер + 3 клиента - будет удобно с точки зрения модификаций проекта и отладки коммуникаций. И может получиться, что такая конфигурация будет дешевле, чем 3 отдельных полноценных рантайма.
Стоит учесть, что в будущем какому-то начальнику в кабинет потребуется поставить еще один аналогичный арм, поэтому надо предусмотреть возможность расширения. И тут можно напороться на ограничение, которое практикует сименс - не более 3-х коммуникаций с HMI у одного PLC.
1 Сервер + 3 клиента - будет удобно с точки зрения модификаций проекта и отладки коммуникаций. И может получиться, что такая конфигурация будет дешевле, чем 3 отдельных полноценных рантайма.
Стоит учесть, что в будущем какому-то начальнику в кабинет потребуется поставить еще один аналогичный арм, поэтому надо предусмотреть возможность расширения. И тут можно напороться на ограничение, которое практикует сименс - не более 3-х коммуникаций с HMI у одного PLC.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: О структуре системы диспетчеризации
А разве Scada КРУГ-2000 не привязана жестко к своему железу?
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
Может быть полезным, но это отладочная функция а не оперативная. Если и предусматривать доступ ко всем экранам подряд, то нормально в интерфейсе переключение только между оперативными, а всё лишнее должно быть куда-то спрятано.megavolt86 писал(а):Евгений Брониславович, я про то что грамотный оператор знает свое отделение и с чужим он не перепутает, е если путает то это уже вопрос подготовленности кадров. А насчет просмотра экранов других отделений - это может быть полезным, когда отделения взаимосвязаны, как то так)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: О структуре системы диспетчеризации
Нет, не привязана. И ОРС присутствует и Modbus в вариантах, и много еще чего. По энергоблокам внедрялась достаточно широко. Вполне нормальный вариант для задачи. Но, на мой взгляд, если какие нибудь кондиционеры присутствуют да с LON, или KNX и т.п., то лучше прицениться к чему нибудь из сегмента автоматизации зданий.RomTom писал(а):А разве Scada КРУГ-2000 не привязана жестко к своему железу?
--------------------------------------------------------------------------------------------