Из Run в Rem? Нет. На выполнение программы это никак не повлияет. Процессор окажется в режиме Remote Run.Злюк писал(а):И еще один вопрос, при рабочем агрегате если я контроллер переведу в REM у меня произойдет аварийный останов или нет?
При положении ключа в Rem Вы сможете сами переключать режимы работы процессора online из среды RSLogix5000.
Процессор отключает выходы в режимах Test, Remote Prog и Prog, в последних двух режимах (Remote Prog и Prog) программа процессором не исполняется.
PS. При таком уровне познаний и опыта, может, Вам самому не лезть никуда, а специалиста позвать?
Что-то неспокойно мне...