Доброго времени суток, уважаемые коллеги !
Возможно кому то из Вас уже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда после прогрузки уже нормально работавшего раньше проекта, но повторюсь, повторной прогрузки в ПАЗовский контроллер, возникла такая ситуация :
на некоторых каналах управления клапанами, по какой то причине, управляющий сигнал на исполнительные устройства (клапана) не уходит в поле, при этом в столбце "D" окна "CHANNEL LIST", приложения "I/O Lock Window" появляется красная точка, свидетельствующая о рассогласовании на этом канале управления между тем, как этот сигнал прописан в проекте и тем, что реально уходит в поле.
При этом такое рассогласование не пропадает, ни при установке режима управления каналом в состояние ,ни "Lock", ни "Unlock".
Ситуацию может несколько проиллюстрировать скриншот, снятый при запущенном приложении "I/O Lock Window" :
(см прикрепленный файл)
У нас есть предположение, что такая ситуация возникла из за того, что по умолчанию, при прогрузке проекта, самим приложением " " была установлена некая скрытая опция прогрузки, которая явно нигде не указана.
Заранее весьма признателен за Ваше внимание, время и возможную помощь в разрешении этой ситуации.
С уважением, Павел Курочкин.
ООО "ПОЛИОМ" г. Омск.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 фев 2012, 09:22
- Имя: Курочкин Павел Генрихович
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 апр 2015, 13:27
- Имя: Кочуков Петр Иванович
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
При полной (холодной) прогрузке контроллера все выходные каналы переводятся в безопасный режим - т.е на физичеком выходе 0(false), как у Вас на картинке.
Для каждого канала SCS может быть установлено одно из двух состояний: Enable Output(Выход разрешен) и Disable Output(Выход не разрешен). В Вашем случае все каналы перешли в состояние Disable - т.е. выход логики программы не подключен к фактическому выходному каналу.
Поэтому необходимо со станции SENG сделать разрешение, или можно это сделать программно используя Функциональные блоки SYS_STAT или SYS_STAT_SC.
См. документацию IM 32S01C10-01 - Руководство по инжинирингу - раздел 3.2
Для каждого канала SCS может быть установлено одно из двух состояний: Enable Output(Выход разрешен) и Disable Output(Выход не разрешен). В Вашем случае все каналы перешли в состояние Disable - т.е. выход логики программы не подключен к фактическому выходному каналу.
Поэтому необходимо со станции SENG сделать разрешение, или можно это сделать программно используя Функциональные блоки SYS_STAT или SYS_STAT_SC.
См. документацию IM 32S01C10-01 - Руководство по инжинирингу - раздел 3.2
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 апр 2015, 13:27
- Имя: Кочуков Петр Иванович
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
День добрый,
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 фев 2012, 09:22
- Имя: Курочкин Павел Генрихович
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
Приветствую, коллега !
А ведь таки помогло !PKochukov писал(а):День добрый,
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.