FactoryTalk View SE

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
aaas
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 06:43
Имя: Ayten Abzal
Страна: Kazakhstan
город/регион: Astana

FactoryTalk View SE

Сообщение aaas »

Здравствуйте.
Кто-нибудь может ответить, можно ли с программами FactoryTalk View SE Station 100(9701-VWSB100AENE) и FactoryTalk View for Enterprise(9701-VWSTENE) сделать полноценную СКАДУ на один компьютер. FactoryTalk View for Enterprise для создания страниц и FactoryTalk View SE Station для визуализации.
Больше программы не обязательны?
Спасибо
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение Jackson »

Всё зависит от того что Вы считаете полноценной СКАДА.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение Ryzhij »

Если нет требований по обмену данными с верхним уровнем и на нижнем у Вас только семейство контроллеров Logix5000, то "пуркуа бы и не па?"
Этих компонентов хватит.
Если же надо что-то ещё - сначала определитесь со своими "хотелками".
Современные SCADA комплектуются из отдельных компонентов под конкретные запросы заказчика.
Есть проект - будет конкретный разговор, а "если нету чертежа - быть не может..." э-э-э... обсуждения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение Looker »

aaas писал(а):Здравствуйте.
Кто-нибудь может ответить, можно ли с программами FactoryTalk View SE Station 100(9701-VWSB100AENE) и FactoryTalk View for Enterprise(9701-VWSTENE) сделать полноценную СКАДУ на один компьютер. FactoryTalk View for Enterprise для создания страниц и FactoryTalk View SE Station для визуализации.
Больше программы не обязательны?
Спасибо
FactoryTalk View for Enterprise - не сразу понял, 9701-VWSTENE - FactoryTalk View Studio for FactoryTalk View среда разработки для всех вариантов FTView.
FactoryTalk View SE Station - именно на один компьютер (сервер и клиент), включает оба RSLinx для контроллеров AB.
Если есть желание и необходимость подключения другого оборудования см. на 9301-OPCSRVENE KEPServer Enterprise (for FactoryTalk View Site Edition and RSView32).
Оригинал кат. №.
Для привязки лицензии рекомендую 9509-USB-DONG2 ROCKWELL SOFTWARE USB DONGLE, лучше 2 шт.: один для Studio, второй для остального.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
aaas
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 06:43
Имя: Ayten Abzal
Страна: Kazakhstan
город/регион: Astana

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение aaas »

scheme.png
Скоро на руки придет FactoryTalk View SE Station 100 Display, HMI FactoryTalk View Studio for Enterprise(9701-VWSTMENE), RSLogix 5000 Full Edition Software.
Можно ли с этими программами реализовать верхнюю схему во вложенном файле? Я делал простые схемы вроде один контроллер, одна Скада без верхнего уровня. А с такими не сталкивался. Но примерно поминаю как делать. Только вот передача в верхний уровень смущает немного.
Заранее спасибо за ответы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение Looker »

aaas писал(а):Только вот передача в верхний уровень смущает немного.
И меня смущает.
Каковы его функции?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
aaas
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 06:43
Имя: Ayten Abzal
Страна: Kazakhstan
город/регион: Astana

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение aaas »

Передача данных с контроллеров

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: FactoryTalk View SE

Сообщение Ryzhij »

Сдаётся мне, что для передачи информации на верхний уровень, как и для подключения OPC, к системе FactoryTalk надо будет прикупить ещё один отдельно лицензируемый компонент FT Transaction Manager
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)