Здрайствуйте!!!!!!

На объекте менее года назад проведена модернизация системы управления Foxboro IA Series, производитель Invensys.
Стоят процессоры FCP270, ПО версии 8.7 (на Win XP).
Связь с контроллерами Allen-Bradley, по сети DH+, через преобразователи (то же Allen-Bradley, в протокол Modbus RTU - предположительно!!!) в RS232 -
осуществляется при помощи сетевых модулей FBM231. Топология DH+ - оптическое кольцо, два преобразователя и два FBM231: один Master, второй - Tracker.
Длина RS232 не более 10м.

Такая проблема. Периодически кратковременно возникают ошибки, при этом происходит переход системы на резервный (Tracker) модуль, он становится
мастер, и нормальная работа продолжается. Затем новая ошибка - снова переключение резервирования, и снова нормальная работа. Частота появления
ошибок, от нескольких дней до полутора месяцев. Возникновение ошибки не нарушает нормальную работу оборудования установки.
Логи ошибок:
2015-02-23 00:59:48 70CP03 Process = SLOT0Am 0223 -39 11004 005944:Driver crashed. Attempting to restart...
2015-02-23 00:59:48 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 01:00:16 70CP03 Process = SLOT0AB 0223 -39 201 010015:Educating Tracker Begins...
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:38 70CP03 Process = SLOT0AB 0223 -39 201 010035:Educating Tracker Finished
#######################
2015-02-16 22:34:52 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:52 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00207 Main module Master
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:35:20 70CP03 Process = SLOT0AM 0216 -39 201 223519:Educating Tracker Begins...
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:42 70CP03 Process = SLOT0AM 0216 -39 201 223540:Educating Tracker Finished

Ну и втаком духе..... Здесь SLOT0A - пара FBM231, KF2B - пара преобразователей, PLC1, PLC2, PLC3, PLC4, PLC5 _ сами контроллеры АВ

И самое главное (!!!), нужна помощь сообщества в понимании: Что может быть? и Куда смотреть?
Может у кого было подобное.
За ранее спасибо!!!

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 43 раза

Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.

Сообщение hell_boy » 23 фев 2015, 18:20

Ключевая фраза "... SLOT0Am 0223 -39 11004 005944:Driver crashed. Attempting to restart". Насколько помню, FBM231 в I/A Series - самый глючный модуль, к нему шло под сотню Fix-ов. Поспрашивайте Invensys, пусть подберут нужные Fix-ы.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 20:56
Имя: Полоус Игорь Викторович

Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.

Сообщение piv » 24 фев 2015, 17:33

Спасибо за ответ!

На счет FIX понятно.

Но сообщений просто об ошибке (нижние логи) больше, чем про поломку драйвера.
С какими нибудь особенностями монтажа, настройками скорости передачи и другими
тонкостями подключений и конфигурирования это неможет быть связано?

Спасибо


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3259
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 147 раз

Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.

Сообщение Ryzhij » 24 фев 2015, 19:48

После того, как драйвер "склеит ласты", система диагностики, использующая этот же слетевший драйвер, Вам и Землю в форме чемодана представит!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр