Здрайствуйте!!!!!!
На объекте менее года назад проведена модернизация системы управления Foxboro IA Series, производитель Invensys.
Стоят процессоры FCP270, ПО версии 8.7 (на Win XP).
Связь с контроллерами Allen-Bradley, по сети DH+, через преобразователи (то же Allen-Bradley, в протокол Modbus RTU - предположительно!!!) в RS232 -
осуществляется при помощи сетевых модулей FBM231. Топология DH+ - оптическое кольцо, два преобразователя и два FBM231: один Master, второй - Tracker.
Длина RS232 не более 10м.
Такая проблема. Периодически кратковременно возникают ошибки, при этом происходит переход системы на резервный (Tracker) модуль, он становится
мастер, и нормальная работа продолжается. Затем новая ошибка - снова переключение резервирования, и снова нормальная работа. Частота появления
ошибок, от нескольких дней до полутора месяцев. Возникновение ошибки не нарушает нормальную работу оборудования установки.
Логи ошибок:
2015-02-23 00:59:48 70CP03 Process = SLOT0Am 0223 -39 11004 005944:Driver crashed. Attempting to restart...
2015-02-23 00:59:48 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 00:59:52 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-23 01:00:16 70CP03 Process = SLOT0AB 0223 -39 201 010015:Educating Tracker Begins...
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:20 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-23 01:00:38 70CP03 Process = SLOT0AB 0223 -39 201 010035:Educating Tracker Finished
#######################
2015-02-16 22:34:52 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:52 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00207 Main module Master
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:34:56 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00133 Warning Error Condition Exists
2015-02-16 22:35:20 70CP03 Process = SLOT0AM 0216 -39 201 223519:Educating Tracker Begins...
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/KF2B0A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC10A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC20A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC30A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC40A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:24 70CP03 Equip = SLOT0A/PLC50A SYSMON -00134 Warning Condition No Longer Exists
2015-02-16 22:35:42 70CP03 Process = SLOT0AM 0216 -39 201 223540:Educating Tracker Finished
Ну и втаком духе..... Здесь SLOT0A - пара FBM231, KF2B - пара преобразователей, PLC1, PLC2, PLC3, PLC4, PLC5 _ сами контроллеры АВ
И самое главное (!!!), нужна помощь сообщества в понимании: Что может быть? и Куда смотреть?
Может у кого было подобное.
За ранее спасибо!!!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.
Ключевая фраза "... SLOT0Am 0223 -39 11004 005944:Driver crashed. Attempting to restart". Насколько помню, FBM231 в I/A Series - самый глючный модуль, к нему шло под сотню Fix-ов. Поспрашивайте Invensys, пусть подберут нужные Fix-ы.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.
Спасибо за ответ!
На счет FIX понятно.
Но сообщений просто об ошибке (нижние логи) больше, чем про поломку драйвера.
С какими нибудь особенностями монтажа, настройками скорости передачи и другими
тонкостями подключений и конфигурирования это неможет быть связано?
Спасибо
На счет FIX понятно.
Но сообщений просто об ошибке (нижние логи) больше, чем про поломку драйвера.
С какими нибудь особенностями монтажа, настройками скорости передачи и другими
тонкостями подключений и конфигурирования это неможет быть связано?
Спасибо
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: IA Series. Ошибки сетевого модуля FBM231.
После того, как драйвер "склеит ласты", система диагностики, использующая этот же слетевший драйвер, Вам и Землю в форме чемодана представит!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)