Здравствуйте...
Недавно сменил работу и, как следствие, оборудование.
Так вот, теперь сижу на simens.
Я тут совсем не опытен, поэтому вопрос может показаться глупым: как зашунтировать какой либо сигнал не перезаливая проект в контроллер.
Поясню: например, кто знаком с concept знает, что в таблице RDE в режиме онлайн есть возможность дискретный сигнал сделать "disable"(что бы на следующем скане этот сигнал не принимал реальное значение) и присвоить либо "0", либо"1".
Так вот, есть либо что подобное в Step7? Или надо только дорисовывать\стирать перемычки и делать dounload change?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Зашунтировать сигнал в Step7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 13:00
- Имя: Чичиков Николай
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Зашунтировать сигнал в Step7
Есть два варианта:
- зафорсить (от Force) выходной сигнал.Т.е. зафиксировать в определнном положении.
- изменить программу онлайн.
Оба варианта имеют плюсы и минусы и требуют квалифицированного осторожного использования
- зафорсить (от Force) выходной сигнал.Т.е. зафиксировать в определнном положении.
- изменить программу онлайн.
Оба варианта имеют плюсы и минусы и требуют квалифицированного осторожного использования
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Зашунтировать сигнал в Step7
Мы выделили один специальный для перемычек меркер, который всегда равен 1 в любом случае, откомментировали его соответствующим образом. Очень удобно, набрал в перекрестных ссылках, сразу видно где стоят перемычки.