Здравствуйте форумчане. Возникла проблема связи контроллера SLC 500/04 со скадой Citect (версия 7.10). Функцию контроллера выполняет Logix Emulate 500. Я так понимаю, что связь происходит через ОРС сервер. Можете подсказать, пожалуйста, инструкции по настройке связи, рекомендации, может у кого есть ссылка на видео и т.д. Ранее с подобным сталкиваться не приходилось. Заранее спасибо.
Подкреплю скринами свои догадки в настройке (docx). Если есть ошибки то исправляйте.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SLC 500/04 +Citect SCADA
-
- здесь недавно
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 авг 2014, 15:12
- Имя: Ольга
- Страна: РФ
- город/регион: Хабаровск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: SLC 500/04 +Citect SCADA
Некоторые замечания.
1) Топик создали, уже хорошо.
2) При постановке задачи крайне неудачно выбран бит из области ввода-вывода, да ещё и входной.
Управлять им из SCADA, это откровенно неудачная идея.
Возьмите "в живой уголок для опытов" бит из файла Binary, для начала тот, который не задействован в программе. У Вас, я вижу уже есть один такой дефолтный файл B3, впрочем, Вы можете себе ещё создать.
3)
Конечно, у меня нет SCADA Citec (Бог пока хранит от этого), но я убеждён, что нужный Вам сервер ОPC у Вас в системе уже есть. Ведь Вы уже настроили топик в RSLinx. Покопайтесь в "Серверах ввода/вывода" и найдите RSLinx с назначеным топиком. Всё должно уже быть, если только Вы не "загасили" RSLinx. Запустите его как сервис. Вам в Citec должны быть через него видны и его тэги (конечно, если у Вас запущен и эмулятор ПЛК тоже).
1) Топик создали, уже хорошо.
2) При постановке задачи крайне неудачно выбран бит из области ввода-вывода, да ещё и входной.
Этот бит перезаписывается в течение каждого цикла ПЛК, если ему соответствует устройство ввода.Пусть имеется небольшая программа. Нужно управлять входом I:0/1 со скады.
Управлять им из SCADA, это откровенно неудачная идея.
Возьмите "в живой уголок для опытов" бит из файла Binary, для начала тот, который не задействован в программе. У Вас, я вижу уже есть один такой дефолтный файл B3, впрочем, Вы можете себе ещё создать.
3)
Тут мы с Вами опять не совпадаем.Заходим в Citect проводник, создаём новый проект Test. Далее пытаемся установить связь с контроллером. Я предположу что нужно сделать таким образом.
Конечно, у меня нет SCADA Citec (Бог пока хранит от этого), но я убеждён, что нужный Вам сервер ОPC у Вас в системе уже есть. Ведь Вы уже настроили топик в RSLinx. Покопайтесь в "Серверах ввода/вывода" и найдите RSLinx с назначеным топиком. Всё должно уже быть, если только Вы не "загасили" RSLinx. Запустите его как сервис. Вам в Citec должны быть через него видны и его тэги (конечно, если у Вас запущен и эмулятор ПЛК тоже).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)