1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

AB

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 15:12
Имя: Ольга
Страна: РФ
город/регион: Хабаровск

AB

Сообщение kuol »

Здравствуйте. Я в этом деле дилетант, поэтому сразу извиняюсь за некорректность вопросов. Можете подсказать пожалуйста каким образом связать Citect и RSLogix 500 (протокол и т.д). ( Если есть ссылка на пример то здорово было бы.) Подключаюсь к симулятору ПЛК.? Как завести тег в RSLogix 500?
Последний раз редактировалось kuol 07 ноя 2014, 03:53, всего редактировалось 1 раз.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: AB

Сообщение Ryzhij »

Пакетом RSLogiх 500 программируется несколько семейств контроллеров, и у некоторых из них в процессоре на борту есть и Ethernet/IP, и Modbus ;)
Это я к тому, что не зная модели процессора что-либо советовать неразумно.
У Вас какое железо будет?
А без железа, для связи с эмулятором, Вам и RSLinx Classic в качестве OPC выше крыши!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: AB

Сообщение Jackson »

А что означает жутко информативный заголовок этого топика?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 15:12
Имя: Ольга
Страна: РФ
город/регион: Хабаровск

Re: AB

Сообщение kuol »

Ryzhij писал(а):Пакетом RSLogiх 500 программируется несколько семейств контроллеров, и у некоторых из них в процессоре на борту есть и Ethernet/IP, и Modbus ;)
Это я к тому, что не зная модели процессора что-либо советовать неразумно.
У Вас какое железо будет?
А без железа, для связи с эмулятором, Вам и RSLinx Classic в качестве OPC выше крыши!



Контроллер SLC 500, СPU 5/04. Нужно установить связь cвязь скады и контроллера. (функцию контроллера выполняет симулятор RSLogix Umulate)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: AB

Сообщение Ryzhij »

Если обходится без экзотических аппаратных переходников, то проще всего наладить связь через RS232 по протоколу DF1, а линию связи удлиннять при необходимости общепромышленными средствами.
В составе SCADA должен быть драйвер для DF1.

Можно подумать и об спользовании протокола DH+ на базе RS485, но тогда для ПК потебуется преобразователь 1784-U2DHP.
А для протокола DH485 придётся обзавестись адаптером 1747-UIC.

В качестве OPC-сервера во всех случаях можно использовать всё тот же RSLinxClassic, а можно посмотреть и в сторону KepWare.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: AB

Сообщение Looker »

kuol писал(а):
Ryzhij писал(а):Пакетом RSLogiх 500 программируется несколько семейств контроллеров, и у некоторых из них в процессоре на борту есть и Ethernet/IP, и Modbus ;)
Это я к тому, что не зная модели процессора что-либо советовать неразумно.
У Вас какое железо будет?
А без железа, для связи с эмулятором, Вам и RSLinx Classic в качестве OPC выше крыши!
Контроллер SLC 500, СPU 5/04. Нужно установить связь cвязь скады и контроллера. (функцию контроллера выполняет симулятор RSLogix Umulate)
Ответ уже был, см. выше - выделено красным. Для перехода на живой контроллер достаточно будет перенастроить RSLinx.
К сведению: RSLinx Lite (из комплекта RSLogix 500) не может быть сервером OPC.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: AB

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):А что означает жутко информативный заголовок этого топика?
Думаю, что это искажённое написание торговой марки RockwellAutomation "A-B" ("Allen-Bradley"), то наверняка это знает только топик-стартер :ext_secret:
---------------------------------------------------