1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Ответить

Автор темы
VIVALAGUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 11:18
Имя: Гусев Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Сообщение VIVALAGUS »

Кто-нибудь знает как вытащить имена текущих пользователей (хотя бы DeltaV, но желательно и WINDOWS) всех станций на мнемосхему???

Автор темы
VIVALAGUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 11:18
Имя: Гусев Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Re: Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Сообщение VIVALAGUS »

Решил проблему через создание Глобальных переменных в среде оператора, в одну из которых записывается текущий пользователь (анимация привязывается к параметру DVSYS.THISUSER/USERNAME.A_CV), а вторая переменная содержит название станции (параметр DVSYS.THISUSER/NODENAME.A_NAME). Далее создается управляющий модуль, в нем содержатся блоки "Выходной параметр" с типом "Строка" и названиями станций. В одной из переменных прописывается скриптик, который записывает текущего пользователя в "Выходной параметр" соответствующий названию станции и уже эти значения мы выводим на мнемосхему

AlekseySh
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 май 2018, 13:20
Имя: Алексей

Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Сообщение AlekseySh »

При таком решении ("...В одну из переменных прописать скриптик, который запишет текущего пользователя в Выходной параметр") остается нерешенным частный случай задачи записи текущего пользователя в "Выходной параметр" управляющий модуля. А именно: при "Отмене регистрации" станция оператора находится под пользователем "<нет>". Естественно что на станции без пользователя возможен только контроль параметров, а управление недоступно, в том числе прописанный скрипт записи текущего пользователя в "Выходной параметр" уже не отрабатывает и появляется всплывающее окно с сообщением что "Вы не имеете прав доступа по защите параметра/поля", скрипт не отрабатывает и строковый параметр который должен показывать текущего пользователя содержит старую информацию о предыдущем пользователе.
Аватара пользователя

Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речица
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Сообщение Andrzej »

Если кому интересно, могу скинуть скрины как это реализовано у меня
Изображение
Ответить

Вернуться в «DeltaV»