Доброго всем времени суток!
очень надеюсь, что кто-то здесь мне поможет...
место выполнения:
СУК SPPA-T3000
контроллер Simatic S7-400
суть проблемы:
по Тех Решению выполнялись добавления функций вычисления разности температур металла БВД и после создания, выполнения и подтверждения всех новых элементов(как функциональных блоков обработки дискретных, так и аналоговых величин) на этапе активизации ФС - получено системное сообщение типа:
"Ошибка активизации функциональных схем: ошибка при активизации. Произведён откат! (в исполняемом контейнере ХХ_SB_rtXX(5) ресурс "BinaryValueDB" исчерпан!).
Понятно что мы упёрлись в некоторое(некое) ограничение, но 2 момента:
1. где это ограничение можно увидеть и изменить?
2. почему распространяется ограничение только при активизации ФБ "Asmon" (обработка аналоговых величин)?
P.S. при переносе ФС на сервер приложений с активацией проблем нет, но это не выход, к сожалению...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.