1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка активизации функциональных схем

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Dmitrii Sochi
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 12:14
Имя: Дмитрий Геннадьевич
Страна: Россия

Ошибка активизации функциональных схем

Сообщение Dmitrii Sochi »

Доброго всем времени суток!
очень надеюсь, что кто-то здесь мне поможет...

место выполнения:
СУК SPPA-T3000
контроллер Simatic S7-400

суть проблемы:
по Тех Решению выполнялись добавления функций вычисления разности температур металла БВД и после создания, выполнения и подтверждения всех новых элементов(как функциональных блоков обработки дискретных, так и аналоговых величин) на этапе активизации ФС - получено системное сообщение типа:
"Ошибка активизации функциональных схем: ошибка при активизации. Произведён откат! (в исполняемом контейнере ХХ_SB_rtXX(5) ресурс "BinaryValueDB" исчерпан!).

Понятно что мы упёрлись в некоторое(некое) ограничение, но 2 момента:
1. где это ограничение можно увидеть и изменить?
2. почему распространяется ограничение только при активизации ФБ "Asmon" (обработка аналоговых величин)?

P.S. при переносе ФС на сервер приложений с активацией проблем нет, но это не выход, к сожалению...