Добрый день! Случилось НЕЧТО...это, во всяком случае, вчерашним днём я слышал часто. Вышел из строя модуль вывода аналоговых сигналов контроллера SIMATIC S7-300. По словам дежурного персонала, в шкафу АСУ "запахло гарью" и все приборы, управляемые данным модулем (клапаны), разом открылись, т.е. выдали сигнал в 20мА, однако один из всех продолжал работать. Прибыв на место, я установил, что 4 из 8 каналов не выдают сигнал на управление. Все они располагались на левой стороне модуля. На правой стороне был подключен один клапан и три свободных пары контактов оставались не задействованы. Попытки "посадить" на резервные контакты клапаны - провалилась, так как при описании их программно происходил "глюк" и даже рабочий канал переставал работать, а модуль выдавал индикацию о неисправности.
Ммм...есть какие-то размышления на этот счёт?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
А какой конкретно глюк? Есть ошибка? Какая ошибка значится в HW Configuration?
Господа, а где же ЗИП?
Господа, а где же ЗИП?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
...на больную на мозоль...DelSnos писал(а):А какой конкретно глюк? Есть ошибка? Какая ошибка значится в HW Configuration?
Господа, а где же ЗИП?
Про ЗИП тема отдельная. Когда я устроился на работу, в августе этого года, мне "по наследству" досталось всё! Только-только я разгребаю всё это. Короче - нет ЗИПа.
Говорил с программистами, нет у них никакого файла, где бы указывалась информация по ошибкам. Понятия не имею почему, но это опять другая история, в которой мне еще предстоит разобраться.
Про "глюк" писал же: когда мы перекинули управление клапанами на резервные каналы и запустили их в автоматическую работу, то сразу же модуль вывода прекращал работу. Т.е. ни в автомате ни в дистанционном режиме управление клапанами было невозможно. На самом модуле загоралась индикация об ошибке (красным). Сброс питания с модуля помогал, но все повторялось по кругу.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
Скажите программистам пусть зайдут в step7- HW Config п.к.м. на вашем модуле и посмотреть ошибку в Module information.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
откройте Step7 и посмотрите в диагностике что за ошибка(поддерживаю DelSnos). в любом случае надо цепляться к ПЛК и смотреть что вообще идет на выхода. выхода управляются скорей всего по ПИД-регулятору и может задания нет, откиньте клапаны и форсируйте выхода- если ток на выходе что надо, то возможно в клапанах проблема... короче это надо смотреть программу и схемы, и диагностический буфер!!!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
Не стану вдаваться в дебри...
Модуль я заменил и всё заработало. Время поджимало, так как процесс динамический. Благо он на гарантии. Ну а разбор полётов начну уже сегодня :).
Модуль я заменил и всё заработало. Время поджимало, так как процесс динамический. Благо он на гарантии. Ну а разбор полётов начну уже сегодня :).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
То есть зип, то нет... Какой смысл был задавать вопрос если можно было просто заменить модуль?spasup писал(а):Короче - нет ЗИПа..
Не стану вдаваться в дебри...
Модуль я заменил и всё заработало.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0
Вы на дату вопроса смотрите. За то время, пока мы тут обсуждали возможные решения сложившейся проблемы, я приобрёл модуль у дилера в своём городе. :)Alex1980 писал(а):То есть зип, то нет... Какой смысл был задавать вопрос если можно было просто заменить модуль?