Тест МЕТСО

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Закрыто

Автор темы
Silence
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:11
Имя: Сергей Владимирович

Тест МЕТСО

Сообщение Silence »

Доброго времени суток.
Мне задали данный тест, но я ни разу не сталкивался с МЕТСО.
Помогите, пожалуйста. И если Вас не затруднит, дайте развернутый ответ.
Буду очень благодарен.

1. Относиться ли метсо к распределённой системой АСУ ТП:
а. Да
б. Нет
2. Кокой сервер отвечает за сбор и хранение данных для последующего анализа
а. OPS
б. Info
в. PCS
г. Eace
д. ALP
е. BU
3. Сколько по времени хранятся исторические данные для анализа
а. День
б. Неделя
в. Месяц
г. Год
д. 3 года
е. Разработчиком
4. Что представляет из себя контроллер управления процессами (PCS):
а. Сервер на базе Xeon
б. Компьютер
в. Промышленный ПК
5. Какие сервера допускаются к выключению\перезагрузке на работающем технологическом оборудовании:
а. Некакие
б. Info
в. OPS
г. PCS
д. Eace
е. ALP
ж. BU
6. Что представляет из себя OPS:
а. Сервер на базе Xeon
б. Компьютер
в. промышленный ПК
7. Какой тип резервирования предусматривает Metso:
а. Холодное
б. Горячее
в. Любое
8. За что отвечает сервер LIS:
а. Связь между серверами Metso
б. Свзь с Modbus
в. Связь через радиоканал
г. Нет верных ответов
9. Расшифруйте:
Info – Информационная станция (info server)
OPS – Операторская станция (АРМ)
PCS – контроллер управления процессами
ALP – сервер аварийных сообщений
Eace – инженерная станция
BU – сервер BackUP
10. Раставьте правильность включения станций и серверов (OPS (1), Info(2), PCS(3), ALP(4), BU(5)):
Не имеет значения
а. 12345
б. 12355
в. 15342
11. Допускается ли выключение серверов, процессовых станций, шкафов в\в:
а. Да
б. Нет
в. Возможно некоторых
г. Только при полной остановки станции
12. Допустимая максимальная загрузка процессовой станции:
а. 10%
б. 30%
в. 60%
г. 90%
13. Сколько допускается плат ввода\вывода в шине расширения
а. 2
б. 4
в. 8
г. 16
д. 24
е. 32
14. IBC это –
(контроллер полевой шины используется для подключения процессовой станции PCS к модулям ввода-вывода.)
15. IPS это –
(блок питания постоянного тока, используется для питания модулей ввода-вывода metsoACN I/O)
16. Активный канал это –
а. Отдельное питание приборов КИПиА
б. Питание приборов КИПиА с платы В\В
17. Дайте расшифровку модулям:
AI8С – восьмиканальный модуль ввода аналогового сигнала 0/4...20 mA
AO4C – четырех-канальный модуль аналогового вывода, исползуется для формирования управляющего токового сигнала для позиционеров
DI8P – восьмиканальный модуль ввода дискретных сигналов
DO8P – восьмиканальный модуль вывода дискретных сигналов
PLU1 – ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
AIU4I – четыре электрически изолированных аналоговых входа
18. При расчете количества резервных барьеров, клемм, промежуточных реле принимаем равным:
а. 10%
б. 20%
в. 30%
г. 50%
д. 100%
19. Что такое кроссовые шкафы:
а. Шкаф с серверами метсо
б. Шкаф с приборами КИПиА
в. Шкаф плат в\в клемников, барьеров, вспомогательного оборудования
20. Что такое структура Turbo Ring:
а. Топология сети
б. Вид резервирования
в. Турбо кольцо

Программирование
1. Функциональные блоки отвечающие за связь с полевым оборудование:
а. AIU
б. AOU
в. AM2
г. DISA
д. BIU
е. MGV
2. Типы данных используемые в логических операциях
а. Двоичные
б. Десятичные
в. Восьмеричные
г. Шеснадцатиричные
3. Функциональные блоки используемые для логических операций
а. Calc
б. Ccob
в. AND
г. OR
д. RS(SR)-тригер
е. CMP
ж. disx
4. В системе FbCAD синей линией обозначается тип данных:
а. Аналоговый
б. Бинарный
в. Целочисленный
г. Данные с отсечкой времени
5. Функция DOT используется в местах пересечения … данных:
а. Аналоговый
б. Бинарный
в. Целочисленный
г. Данные с отсечкой времени
д. Любых
6. Блок tgeta используется:
а. Таймер
б. Счетчик данных
в. Чтение регистров модбас
г. Запись регистров модбас
7. Задачей функционального блока cmp является:
а. Конвертация данных
б. Математические действия с данными
в. Сравнение данных
г. Блок копирования
8. Функциональный блок MGV предназначен:
а. Исполнительный механизм с электродвигателем
б. Управление электромагнитным клапаном
в. Блок управления двигателем
г. Блок аналоговых измерений
9. Задачей функционального блока calc является:
а. Конвертация данных
б. Математические действия с данными
в. Сравнение данных
г. Блок копирования
10. Функциональный блок pls может работать:
а. Только в импульсном режиме
б. Только в режиме задержки
в. В режиме счетчика импульсов
г. Все выше перечисленные
д. 1 и 2
11. Решите задачу. При каких значениях входа, на выходе будем иметь истину:
Изображение
а. 1 0 0
б. 1 1 0
в. 1 1 1
г. 0 0 0
12. Перекрёстная ссылка используется:
а. Только в одном модуле
б. Во всей системе Metso
в. Не является перекрестной ссылкой
13. Какая программа позволяет редактировать функциональные блоки
а. FbCAD
б. SeqCAD
в. GdCAD
14. Какой язык используется при написании программ:
а. Релейной логики
б. Язык функциональных блоков
в. Язык операторов
г. Все выше перечисленные
15. Функция Chek:
а. Отсутствует
б. Проверка функционирования модуля
в. Загрузка модуля в систему
г. 2,3
16. Функция Test используется
а. Проверка правильность связей
б. Проверка правильности функциональности логики
в. Имитация сигналов
г. Проверка работоспособности оборудования
д. Все выше перечисленное
е. 2,3
ж. Функция отсутствует
17. Какие логические операции используются
а. Сравнение
б. И\ИЛИ\НЕ
в. Умножение\Деление\Сложение….
г. Все выше перечисленное
д. 1,2
18. Какой из выходных точек указывает на наличии ошибки с задвижной\краном\клапаном\электродвигателем:
Изображение
а. On
б. Off
в. S
г. Wd
д. Wdd
19. Какая входная точка отвечает за принудительное выключение\закрытие задвижной\краном\клапаном\электродвигателем:
Изображение
а. Son
б. Soff
в. M
г. A
д. Fon
е. Foff
20. В каком месте конфигурируется аналоговый канал ввода с активный\пасивный питанием:
а. Перемычками платы в\в
б. Программно в среде FbCAD
в. Платы расширения AXR AXC
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Тест МЕТСО

Сообщение VADR »

Хм... откуда, если не секрет, такой загадочный тест с неоднозначными вариантами ответов?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Тест МЕТСО

Сообщение agent_serg »

Топикстартеру, наверное, надо изучить самому эту тему.
Сплошная специфика, касающаяся исключительно этого производителя.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Тест МЕТСО

Сообщение VADR »

agent_serg писал(а):Топикстартеру, наверное, надо изучить самому эту тему.
Сплошная специфика, касающаяся исключительно этого производителя.
Там специфика не столько Metso, сколько какого-то конкретного предприятия, причём некоторые вопросы неоднозначны, а некоторые - вообще под большим сомнением. К примеру:
- Вопрос 4 вообще не учитывает старую технологию VME. Ну да ладно, с производства снята... Но при этом в вопросе 17 вместе собраны и новые модули ввода-вывода из серии MIO80, и старые, тоже снятые с производства, PLU1 и AIU4I.
- В вопросе 5 всё зависит от того, реализована ли схема горячего резервирования. При наличии горячего резерва одиночный PCS перезапускать можно, при отсутствии - нет.
- В вопросе 10 нет варианта, начинающегося с "5", т.е. станцией BU. А откуда тогда будут остальные станции загружаться? Разве что Info без работающей BU запустить можно...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.