Добрый день.
Я не могу создать канал (Build channal), равно как и точку, и контроллер в меню Strategy Control в Configuration Studio. Ошибка появляется "Can't access the QuickBuilder database file. Please check that no other users are currently accessing \QDB$\QBDatabase.qdb and that your Windows user account has read and write permissions for this file" (скрин ошибки во вложении)
Учетная запись - администратор. У меня семерка, открывала через контекстное меню с правами администратора. Проблемы совместимости тоже проверяли. Переустанавливали еще раз на новую ось. Ничего не помогло.
Кто с этим сталкивался, посоветуйте решение.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Experion PKS 410 Проблемы с БД
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 11:11
- Имя: Ирина
- Страна: Украина
- город/регион: Kharkov
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Experion PKS 410 Проблемы с БД
База .qdb является аналогом баз MS Access .mdb Насколько помню, признаком залочки является файлик .ldw или .ldb, лежащий рядом с основной базой. Попробуйте скопировать этот файлик в безопасное место.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 16:39
- Имя: Пахомов Дмитрий Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Experion PKS 410 Проблемы с БД
Учетная запись должна быть членом группы "Product Administrators"