AMS от Эмерсон

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: AMS от Эмерсон

Сообщение andrmur »

Дим,

предполагаю, что причина в том, что в то время, когда ты открываешь свойства прибора в AMS, прибор находится "в работе", и соответственно, AMS не дает менять ему настройки чтобы не нарушить управление процессом.

Попробуй вывести прибор в нерабочее состояние "out of service" и по идее все должно быть нормально.

А еще -- как так может быть, чтобы у вас был инсталлирован и отдельный AMS и еще внутри DeltaV такой же сервис? Должен быть один сервер, который управляет КИПом. Из-под DeltaV должен вызываться клиент того же самого сервера, но никак не другого сервера.

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: AMS от Эмерсон

Сообщение andrmur »

В Дельта-Ви сейчас нет внутри собственного AMS Device Manager. Начиная с версии 8 эта функция теперь полностью внешняя, то есть для ее запуска из среды DeltaV надо ставить доп.софт AMS Device Manager.

Таким образом, если ты способен поменять настройки девайса прямо из DeltaV, у тебя на инженерной станции стоит второй пакет AMS Device Manager. А первый, который на отдельном сервере, видимо имеет проблемы с авторизацией доступа...