Приветствую, коллеги.
Возник вопрос, необходимо забрать данные с контроллера, программируемого изаграфом, возможно ли это сделать при помощи кепсервера?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Kepserver и IsaRraf
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 авг 2012, 17:31
- Имя: Логинов
-
- осмотрелся
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
- Имя: Астафьев Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Kepserver и IsaRraf
Добрый день!
Ответ на вопрос в целом - да.
И все же: какой контроллер, какой протокол? Ограничение будет, скорее, в этом, нежели в среде программирования контроллера.
Ответ на вопрос в целом - да.
И все же: какой контроллер, какой протокол? Ограничение будет, скорее, в этом, нежели в среде программирования контроллера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 авг 2012, 17:31
- Имя: Логинов
Re: Kepserver и IsaRraf
Контроллер VM30, а точней несколько. Общение по TCP.
После добавления в сеть дополнительного контроллера, возникла проблема со связью с контроллерами.
После добавления в сеть дополнительного контроллера, возникла проблема со связью с контроллерами.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
- Имя: Астафьев Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Kepserver и IsaRraf
[email protected]
Пришлите пожалуйста, описание проблемы. Настройки ОРС-сервера и порта VM30.
Под TCP Вы понимаете ModbusTCP?
Пришлите пожалуйста, описание проблемы. Настройки ОРС-сервера и порта VM30.
Под TCP Вы понимаете ModbusTCP?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 авг 2012, 17:31
- Имя: Логинов
Re: Kepserver и IsaRraf
Проблема заключается в том, что на объекте были установлены два контроллера PEPmodular VM30 и три контроллера Анкор. Все общаются с АРМом по Ethernet по средством сервера ISaNOPC. После установки дополнительного контроллера Анкор стали происходить сбои связи со всеми контроллерами и приходят недостоверные значения. После отключения дополнительного контроллера проблема не исчезла. Замена сетевого оборудования и разгрузка технологической сети так же не исправили ситуацию.
Есть предположение, что произошел сбой в программе ISaNOPC, для проверки решил использовать Kepserver.
С Kepserver судя по всему ничего не получится, переделывать всю систему из IsaNet в ModBus довольно проблематично
Илья, большое спасибо что не отказали в помощи!
Есть предположение, что произошел сбой в программе ISaNOPC, для проверки решил использовать Kepserver.
С Kepserver судя по всему ничего не получится, переделывать всю систему из IsaNet в ModBus довольно проблематично
Илья, большое спасибо что не отказали в помощи!