1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Komaix90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 10:56
Имя: Мусин Руслан Рашитович

Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение Komaix90 »

Перенес проект с одного жесткого диска на другой. при запуске Viewer возникает ошибка: Error processing "******" on setting integer property (param). OLE object reference is not bound to an OLE object.

Подскажите пожалуйста с чем связана данная ошибка и как ее можно исправить?
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение DelSnos »

Скорее всего на другую станцию нужно было еще перенести и OLE-объект :)
Последний раз редактировалось DelSnos 11 авг 2013, 15:48, всего редактировалось 2 раза.

Автор темы
Komaix90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 10:56
Имя: Мусин Руслан Рашитович

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение Komaix90 »

а как его необходимо перенести? слышал, что OLE объект необходимо зарегистрировать в системе Windows.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение DelSnos »

Error processing "******" on setting integer property (param). OLE object reference is not bound to an OLE object
Ошибка в название этого объекта "******". Ищите этот объект. Почему звездочки не понятно.

Вот пример похожей ошибки:
InTouch OLE Automation Error: 0x100e0202

Error processing 'VerticalScrollBar.Max' on setting integer property (param).
OLE object reference in not bound to an OLE object.

Автор темы
Komaix90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 10:56
Имя: Мусин Руслан Рашитович

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение Komaix90 »

звездочки - это я заменил реальное название. там "IteLoginText"

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение SaNNy »

Komaix90 писал(а):звездочки - это я заменил реальное название. там "IteLoginText"
ну вот, вам надо скопировать IteLoginText.ocx или IteLoginText.dll на рабочий компьютер и зарегистрировать библиотеку

Код: Выделить всё

regsvr32 IteLoginText.ocx
или

Код: Выделить всё

regsvr32 IteLoginText.dll

Автор темы
Komaix90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 10:56
Имя: Мусин Руслан Рашитович

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение Komaix90 »

Спасибо! то есть найти его необходимо на диске в папке с проектом?

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer

Сообщение SaNNy »

Komaix90 писал(а):Спасибо! то есть найти его необходимо на диске в папке с проектом?
поищите поиском по всему компьютеру
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»